11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀连锁停风机规范
全自动
防火阀
安装在回风管方向
答:
当然是在前端啊,跟设备间距不超过20cm
一台消防
风机
加一个280℃
防火阀
。防火阀不接线给他常开,风机接消防电 ...
答:
答:
防火阀
和排烟
风机
控制回路的连接:利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即
停止
运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开...
消防
风机
上有个名词:
防火阀
联动、不用时短接。这句词短句看不懂,求教专...
答:
这个说的是
防火阀
需要在消防状态下联动动作。70度的都是联动关闭或者熔断关闭,280度的有些是联动打开,有些是联动关闭的,不需要联动的将电源线连接的部位短接,动作后输入模块才会反馈的。
防火阀
2条线控制
风机停
什么接线
答:
防火阀停风机
的线路直接连接在常闭点,总做后断开变成常开点的的端点上的,也就是如下56
防火阀
有几种?
答:
1、FDS:普通
防火阀
,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭
风机
,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:排烟防火阀,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
消防系统中七十度
防火阀
要
联锁风机停止
吗?
答:
.
防火阀
、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,
连锁
送(补)
风机
关闭;
非电动
防火阀
需要接线至
风机
配电箱吗
答:
防火阀
严格来说是须要与
风机联锁
的,也就是说它要接线到风机的配电箱。比如70摄氏度的常开防火阀,当它的易熔元件动作后,阀门关闭,阀门执行机构上的联锁触点动作,将风机关停。当然联锁的方法可以是断开风机的控制电路,也可以是通过继电器的动作,使其它装置触发,从而起到系统的防护作用。
280度
防火阀
怎么接线?
答:
280度
防火阀
上6个接线端子接线方法要看说明书,一般都是无缘干节点形式的信号。一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。防火阀可与通
风机
、排烟
风机联锁
。 阀门的操作...
松江电子模块280度排烟
防火阀
联动
风机
启动
停止
逻辑原理怎样接线?_百度...
答:
模块启动
停止风机
,一是主机手动操作,二是联动自动。
防火阀
只能联动停止风机运行。如果需要这个功能,防火阀平时是常开状态,找出一对常闭端子,接2根线到风机控制柜,剩下就看你能不能找到控制柜里的接线端子了。说白了就是:启动风机的二次线路是经过防火阀的常闭点的,当防火阀熔断关闭时,它的常闭...
屋面消防正压
风机
答:
屋面消防正压
风机
前带有
防火阀
此防火阀是否要接消防联动或接消防信号?--必须进入联动。这样的建筑,按规定应安装火灾自动报警系统,如不接入联动的话,报警后的正压送风功能无法实现。如正压风机不接能否通过消防验收 --消防验收时,会逐一进行测试,此种情形无法通过消防验收。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤