11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀连锁停风机规范
新
风机
的
防火阀
和排
风机
的防火阀怎么和消防联动,连接的电源用市电还是UP...
答:
通过消防模块,使用是24V的消防电源进行控制。系统组成 (1)火灾报警控制;(2)自动灭火控制;(3)室内消火拴控制;(4)防烟、排烟及空调通风控制;(5)常开
防火
门、防火卷帘门控制;(6)电梯回降控制;(7)火灾应急广播控制;(8)火灾警报装置控制;(9)火灾应急照明与疏散指示标志的控制。由于每个建筑的...
防火
调节
阀
的FD或者FVD代表什么意思
答:
FD表示FireDamper(
防火阀
),FVD指带有风量调节功能防火阀。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭...
联锁停风机
是排烟机还是送风机
答:
排烟机。根据查询
联锁停风机
相关信息得知,联锁停风机是排烟机,联锁停风机的原理就是在风机控制回路中串联进去排烟
防火阀
的常闭接点。
防火阀
和排烟防火阀有什么区别?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);排烟
风机
口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
为什么280度排烟
防火阀
熔断关闭后就要
停止风机
答:
划分
防火
分区防烟分区,起到防火隔离,防止火灾,烟气向相邻防火分区防烟分区蔓延,起隔离保护作用
280
防火阀
上6个接线端子怎么接?
答:
280度
防火阀
上6个接线端子接线方法要看说明书,一般都是无缘干节点形式的信号。一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。防火阀可与通
风机
、排烟
风机联锁
。 阀门的操作...
按强电系统图280度
防火阀
属于回路吗
答:
属于。按强电系统图280度
防火阀
排烟防火阀联动工作要求排烟
风机
接控制模块能与电动保温阀等
联锁
,因此属于回路。回路,即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。
防火阀
是什么意思?
答:
这个是防火阀执行器的,动作指的是需要接联动电源24v线的,信号指的是动作后通路的反馈,动作前通指的是未动作前是通路,动作后是短路的。用于
防火阀停风机
的,动作后通指的是动作后的触点是通路的,可以作为报警信号的反馈护着是联动其他的设备的,例如送风机的防火阀70度动作后闭合通路反馈。正确的...
70度
防火阀
和280度防火阀有什么区别?
答:
- 280度
防火阀
,作为排烟防火阀,在排烟温度超过280度时,熔断器熔断,导致阀门关闭,同时排烟机会
停止
工作。3. 安装位置:- 70度防火阀安装在需要防火保护的通风空调系统管道上,主要目的是防止火势通过风道蔓延。- 280度防火阀则安装在排烟和防火要求的排烟系统管道上,常见于排烟
风机
吸入口处的管道。4...
消防报警系统排烟
风机
启动与
停止
的问题,以及多线联动与总线联动的关系...
答:
1、主机瘫痪多线 是不可能联动的,手动可以 多线上必定有启停设备的按键,能启即可停 2、一般280
防火阀
熔断后不是通过控制器联动
停风机
的,而是防火阀直接切风机的电源。当燃防火阀与风机电源之间如果没有连接控制的话也是可以通过控制器联动实现停风机 ...