上图最左上角是稳压罐,依次是稳压泵
和稳压泵
的
连接
管件阀门,下面是消防
水箱
高位水箱
间
稳压泵
控制箱是否双电源消防有要求吗
答:
有。为了提高火灾应对的可靠性和稳定性,保证
稳压泵
在火灾情况下能够正常工作,有些消防规范和标准要求
高位水箱
间稳压泵控制箱使用双电源供电。
喷淋
泵
可以给
高位水箱
加水吗
答:
此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统管网压力和水量由屋面的
高位水箱
或
稳压泵
维持。在灭火的时候,如果管网压力或流量不够,还可以由室外的水
泵接
合器供水。
消防流量开关六根线的接线方法
答:
消防流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线
连接
24V电源(就近取),一对线连接联锁启动消防
泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
建筑工程消防
高位水箱
答:
自流稳压管,管径比
稳压泵
管大,满足火灾初期未启动消防主泵时的用水的流量,稳压泵的管径很小,只能给系统补压,不能满足流量要求,并且如果有停电类的特殊情况出现,这跟管子的作用就尤为重要了。
灭火系统中的
稳压泵连接
系统的哪个部位?
答:
消火栓的
稳压泵连接
消火栓管道。喷淋的接到泵房湿式报警阀
高位
消防
水箱
里面没水是不是
稳压泵
起不来?
答:
一般
高位
消防
水箱
会另外配补水泵,
稳压泵
是稳定消火栓或者喷淋泵管道压力的。
消防
高位水箱稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少压力?
答:
稳压泵的停启泵压力值
与稳压泵
距消防水泵高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在
高位
消防
水箱
旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
你好,楼顶
稳压
罐装置
和水箱连接
,水箱的水出来必须通过
泵
才能出去的吗...
答:
由
稳压泵
组,稳压罐,压力传感器、控制装置、阀门管道等组成,主要作用的维持系统静压要求;保证报警阀在火灾状态下的自动开启报警,等作用!用于消火栓系统则是为了保证系统最不利点的静压要求。你确认不用通过泵能够实现稳压功能当然可以不过泵,也就是可以不装此系统。当然目前看除了常高压系统外无法实现。
消防
高位水箱稳压泵
的开关是自动还是手动?
答:
高位水箱稳压泵
控制柜打自动档