11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱与稳压泵如何连接
消防报警中
高位水箱
里的流量开关
怎样接
输入输出模块
答:
都是直接启动水泵和反馈的。任何一个消防水泵后面都应该有一个控制柜流量开关输出有继电器 模拟量信号 电子式的需要供电机械式的不需要 干接点信号就可以基尔中国,
高位水箱
流量开关和低压压力开关是直接启
泵
的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通交流接触器的线圈电流。
稳压泵和
消防
泵如何
连锁
答:
原理:联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、
高位
消防
水箱
出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓
泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由...
高位水箱
出水管用不用经过
稳压泵
管
答:
不用。
高位水箱
的
稳压泵
工作原理:当高位水箱的压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当高位水箱压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的...
消防高
稳压
系统
答:
此时应注意:(1)
稳压泵
应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。(2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近
高位水箱
处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。(4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。
消防
高位水箱稳压泵
没注明水流方向
怎么
办
答:
可以判断。再就是可以从重力流和气压罐的角度,水流是从稳压设备的外侧进入,然后流经各阀门再经过气压罐(补水时),再流出至消防系统的,也就是说,与气压罐
连接
的主管道就是水泵出水管,通过这个方法,也可以找出水流的方向。因此,通过以上两种方法,对
稳压泵
进行水流方向的识别。
消防设计:
高位水箱
间消火栓系统和自喷系统
稳压泵
分开,气压罐合用是...
答:
不可以的,这个是要求单独设置消火栓和喷淋的稳压装置,
稳压泵和稳压
罐及
连接
管道附件整体是一套稳压装置。
消防问题,
高位水箱稳压泵
的出水口稳压管能将消火栓
和
喷淋系统
连接
起来吗...
答:
可以明确的是消防系统和喷淋系统
稳压
可以共用,止回阀的安装能够区分出系统的不同并保证各自的完整性即可!
x屋顶消防
稳压泵和稳压
罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此消防
稳压泵
故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,
高位水箱
仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求...
高位水箱
间 消防
稳压泵
的流量
和
扬程
如何
选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动
稳压泵
;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05...
稳压泵和水箱连
在一起都需要算什么,
怎么
套定额
答:
消防增压设备分为
高位水箱
、
稳压水泵
、管线、阀门、稳压罐五项。水箱套安装定额第八册8-572;水泵套安装定额第一册;管线套安装定额第七册或第六册或第八册,以第七册为主;阀门一般用第八册;稳压罐套安装定额第七册,7-127。消防增压设备一般包括这么几项,整套定额没有.
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱与消防泵连接
高位水箱进水管设置要求
屋顶消防水箱怎么连接稳压罐
稳压泵安装视频