11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱稳压泵安装图
消防增压
稳压
设备选用与
安装
的目录
答:
卧式增压稳压设备组装图(甲)13 卧式增压稳压设备组装图(乙)14 立式增压稳压设备底座加工图15 卧式增压稳压设备底座加工图16 水泵隔振垫安装大样图17 ZW(L)设备安装位置及配管连接示意18 ZW(W)设备安装位置及配管连接示意19 水泵吸水管
安装图
20 增压稳压设备安装位置图21 增压
稳压泵
自动控制电气...
消防
高位
补水气压罐补满压力的情况下罐体里面能装满水吗?
答:
3、
稳压泵
流量不能大于灭火系统流量 4、稳压罐的内部示意图如下 压力到PS2的时候稳压泵停止工作,此时压力最大 压力到PS1的时候稳压泵开始工作给稳压罐补水 压力到P2的时候稳压泵停止工作,系统通过压力开关,
高位
消防
水箱
的流量开关自动启动消防水泵 ...
怎样
安装稳压泵
答:
很简单 根据设计或实际需要,选择适配的
稳压泵
,稳压泵的进水口接水源管,出水口接需稳压的设备管道,在该管道上就近装个电触点压力表,在压力表上调好最高压力位(停泵位),最低压力位(启泵位),将压力表的信号线接入配套的稳压泵自动控制箱,现场调试到理想状态,就行了 ...
消防压力开关
安装图
?
答:
条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当
高位水箱
水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或
稳压泵
不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时...
HYC100消防压力开关如何设置
答:
为避免非消防条件下,
高位
消防
水箱
满水位的正常波动引起压力开关设置点处压力的变化,造成消防泵的误启动,需在高位消防水箱满足其规定的最小有效容量的基础上增设必要的波动水H2,非消防时压力开关设置处的压力介于H1与(H1+H2)之间。对于图1b联合供水系统,压力开关设定压力主要依据 “
稳压泵
的设计压力...
消防
稳压泵
有什么用?
答:
消防
稳压泵
的作用:消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位
消防
水箱
的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按...
消防湿式报警阀的
安装图
是什么样子?
答:
2)发生火灾时或系统打开末端试水装置、末端试水阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水,水压迅速下降,当下腔压力大于上腔压力时,阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于
高位
消防
水箱
、
稳压泵
。3)下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力开关、水力警铃,水力警铃发出声响报警,压力开关开启发出...
消防流量开关六根线的接线方法
答:
消防流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动消防
泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
请问谁有屋顶消防流量开关
安装
示意图,以及
稳压泵
的安装示意图...
答:
流量开关
安装
在屋顶
水箱
出水自流
稳压
管路上即可。
消防
稳压泵
怎样
安装
答:
消防
稳压泵安装
:1、水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音;2、产品出厂时装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、建设...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防压力罐和稳压泵连接图
消防稳压泵出水管安装图
屋顶消防水箱和稳压罐安装图
高位水箱的原理和作用图解
屋顶消防水箱稳压泵连接图
稳压罐与消防水箱连接图
稳压泵管道连接图片
稳压泵管开关在哪个位置图片
稳压泵接管图