11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
重金!!!求
消防
电气工程师答辩论文?
答:
7、
消防水箱
(1)屋顶合用水箱无直通消防管网水管 (2)合用水箱无消防水专用措施 (3)消防水箱出水管上未设单向阀。 8、屋顶未设检查用的试验消火栓 自动喷水灭火系统 1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、
消防水泵
(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)
稳压泵
的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的...
在湿式报警后无任何系统组件出水时系统管网的水印处于什么状态_百度...
答:
还处在工作状态湿式系统在准工作状态时,由
消防水箱
或
稳压泵
、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水
压力
。发生火灾时,闭式喷头的热敏元件动作,喷头破裂并开始喷水,此时水由静止状态变为流动状态,水流指示器动作并报告起火区域,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警...
消防
给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规
答:
8.
高位消防水箱
调整:高位消防水箱的有效容积和设置高度进行调整,并规定了出水管管径的要求。9. 消防给水系统
稳压泵
:提出了稳压泵确定原则和技术参数。10.
消防水泵
房设计与安全要求:提出了水泵出水管道水锤
计算
公式。11. 消防给水方式和分区供水方式:补充完善了选择应用原则和技术要求,并规定了最大...
请教一个室内室外共用
消防
水池的问题
答:
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.6.7 当
消防水泵
直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低
压力计算
,并以市政给水管网的最高水压校核。8.6.8 消防水泵应设置备用泵...
室外
消防
给水系统选择的根据
答:
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.6.7 当
消防水泵
直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低
压力计算
,并以市政给水管网的最高水压校核。8.6.8 消防水泵应设置备用泵...
水锤消除措施设置规定有哪些?
答:
3—1。5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用
压力
表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动
稳压泵
。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)
消防水泵
启动控制应置于自动启动档。...
棣栭〉
<涓婁竴椤
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
其他人还搜