11问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关分闸时间规定是多少
开关分合闸
控制回路分析
答:
(3)从
开关合闸
(或
分闸
)动作电压过高,会造成开关合闸(或分闸)自保持回路断不开,故障实例1就是这样。操作开关,开关不动,自保持回路就长
时间
通电,一直到人为拉开开关合闸(或分闸)控制电源闸刀,自保持回路才能断开,否则就会烧坏合闸(或分闸)线圈或继电器自保持线圈或组合装置保护内部较细的...
供电所安全管理工作按电压等级可分为哪些方面
答:
如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证
断路器
在
分闸
过程中不能马上再合闸。防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持
时间要求
。 有些微机保护装置自己已...
高压
真空
断路器分合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
4.分闸控制回路辅助
开关
接点使用不当分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证
断路器
在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器合闸时间极短,远小于断路器的
分闸时间
,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。相反,该...
高压
真空
断路器分合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
4.分闸控制回路辅助
开关
接点使用不当分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证
断路器
在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器合闸时间极短,远小于断路器的
分闸时间
,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。相反,该...
高压
配电室里的储能器,储能了和没有储能有什么区别?
答:
使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或
分闸
机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸弹簧迅速地将
断路器
的动触头合上或分开,其主要目的是降低合闸或分闸的电弧存在
时间
,达到迅速灭弧的目的。
断路器分闸
要单独储能吗
答:
断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在
规定
的
时间
内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为
高压断路器
与低压断路器,高低压界线划分比较...
过载长延时
断路器
和过载短延时断路器有何区别?
答:
tr是过载长延时整定的
时间
。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
断路器
的测试过程是什么?
答:
断路器大修后应进行以下常规试验:测量绝缘电阻; 测量每相导电回路的电阻; 交流耐压试验; 断路器均压电容器的试验; 测量断路器的分、
合闸时间
; 测量断路器的分、合闸速度; 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间; 测量
断路器合闸
电阻的投入时间及电阻值; 测量
断路器分
、合闸线圈绝缘电阻及...
电网电压等级如何选择
答:
二级分配电箱中的漏电保护器额定动作
时间是多少
秒?
答:
二级保护150mA-0.2s。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护
时间
来进行保护配合的。比如,一级保护300mA-0.3s;三级保护30mA-0.1s等等。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于...