施工现场临时用电配电箱、电缆、照明规范
规定
,临电安全管理?
答:
电箱检查、维修时,必须将其前一级相应电源
开关分闸
断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。配电箱、开关箱内不得放置杂物,保持清洁。且不准挂接其它临时用电设备。施工现场停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。电箱保持清洁,并有专人负责2、电缆敷设
规定
架空...
断路器
金短
时间是
合
分时间
么
答:
是。断路器金短时间指断路器在
合闸
操作时从动、静触头刚接触,到刚分离时的时间间隔,又称合
分时间
。
断路器是
指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在
规定
的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的
开关
装置。
请教各位达人配电站的知识
答:
防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持
时间要求
。 有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。
断路器
操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与
分闸
的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的...
变压器为什么要进行冲击
合闸
试验?
答:
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再
分闸
切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在
高压开关
柜上直接操作。因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,...
电气试验是什么啊
答:
高压
电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等 变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有以下项目 1、吸收比和极化指数的试验 2、介质损耗和电容试验 3、直流泄漏电流试验 4、变比、极性试验 5、空载损耗和负载损耗试验 6、直流电阻试验 7、分接
开关
的过渡电阻和过渡
时间
以及波形试验...
电机启动
高压开关
柜显示启动
时间
过长。空载的时候一切正常,载负荷的...
答:
高压
电机要尽量避免带负荷启动。你的电机看来设计的就是应该在空载下启动。综保设置了起动
时间
,一旦起动超过了这个设置时间,综保立刻保护
分闸
。
什么是变压器的冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?
答:
变压器冲击
合闸是
变压器安装后投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总
开关
,接通
高压
侧开关,使变压器空载全电压(额定电压)运行,检查其声音和各部分有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检查冲击合闸时产生的涌流是否会使变压器的差动保护误动作。按
规定
一般配电变压器没有差动...
高压配电室中置式
高压开关
柜大修周期是多久?
答:
电气设备预防性试验规程对大多数
高压
设备
要求
试验周期都是:1.周期1--3年。2.必要时。对避雷器的试验周期要求:每年雨季前。变压器要求每年做油样检测。“周期1--3年”好理解。“必要时”我理解是在你觉得有可能有问题时就可以检测。1 检修周期与检修项目 1.1 检修间隔及检修停用
时间
的确定 4.1...
变压器冲击
合闸是
为了什么?
答:
变压器冲击
合闸是
变压器安装后投入运行前的试验项目之一。所谓冲击合闸,就是断开低压侧出线总
开关
,接通
高压
侧开关,使变压器空载全电压(额定电压)运行,检查其声音和各部分有无异常,5分钟后停止运行。冲击试验的目的是检查冲击合闸时产生的涌流是否会使变压器的差动保护误动作。按
规定
一般配电变压器没有差动...
二级分配电箱中的漏电保护器额定动作
时间是多少
秒?
答:
二级保护150mA-0.2s。但实际上,恰好能够做到整定电流在那个范围其实很难。比如,第三级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能。所以,更常见的,都是采用不同保护
时间
来进行保护配合的。比如,一级保护300mA-0.3s;三级保护30mA-0.1s等等。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于...