断路器
的通讯抑制
合闸是
什么?
答:
5 平均分闸速度 m/s 1.1±0.2 1.1±0.3 1.1±0.3 6 合闸弹跳时间 ms <2 7 分、合不同期性 ms <2 8
分闸时间
ms <100 9 分闸时间 ms <60 10 主回路直流电阻 μΩ ≤60 ≤60 ≤20 11 动静触头累积允许磨损厚度 mm 3.0 为满足真空灭弧室对机械参量的
要求
,保证真空
断路器
...
永磁操作机构
高压断路器分闸
时候需要储能吗?
答:
这要看配置了,一般不用储能的,永磁机构通电即动作,动作电流较大但持续
时间
很短,多少会对直流机构有个冲击。有的配置了储能电容操作后视电容的容量是否满足再次操作的能力,不够就再次储能,直到电压达到
断路器
可动作的电压。永磁机构的动作不是靠弹簧的力量来
分合闸
的,弹簧只起到保持的作用,而且也...
真空
断路器
的技术参数
答:
由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的
断路器
将严重影响
开关
的分断能力,容易产生过长的燃弧
时间
。由于断路器的
分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数
要求
并不困难,一般
规定合闸
同期性不超过1ms。
高压
电气试验的意义
答:
高压
电气试验的意义 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按
规定
开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接验收试验,其...
高压开关
综合测试仪参数有哪些
答:
◆ 支持开关操作机构的低电压试验 ◆ 适用于国内外所有SF6、真空、少油
高压开关
的机械特性及动作电压的测量 ◆ 测试通道13路:同时测量12路断口的固有分、
合闸时间
、同期性及1路速度 二、高压开关综合测试仪的技术参数:◆ 时间测试范围:10ms~12s ◆ 时间分辨率:0.1ms;时间测试准确度为:±0.5%...
开关
柜内部元器件怎么安排
答:
5.断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在
规定
的
时间
内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2:用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为
高压断路器
和低压断路器,高...
高压开关
动特性测试仪的注意事项:
答:
1.初次使用时,请用手动调整
开关
,使采样尺下端(尺与采样杆连接处)在做分、
合闸
试验时,不至碰到光电取样块(必要时可锯断采样连接杆上端)。2.如果液晶显示器出现字不清楚或屏幕背景太黑,请用小一字改锥调整面板下方的“背光调节”电位器,便可改善显示效果。3.当机器出现死机时,请按“复位”...
施工现场临时用电安全技术规范
答:
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的
规定
进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的
要求
。3、每个电气设备必须做到“一机一
闸
一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨...
请问,一般的漏电保护器多长
时间
漏
多少
电会跳闸,
答:
②额定漏电动作
时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。③额定漏电不动作电流 在
规定
的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电...
全压冲击
合闸
定义
答:
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再
分闸
切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在
高压开关
柜上直接操作。因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,...