高压
ABB柜子的
分闸时间
吸弧时间多长?
答:
高压断路器
的
分合闸时间
一般是包含从接到分合闸脉冲到最后触头动作到位这一个时间段。从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是分合闸时间特别是
分闸时间
并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,
要求
的灭弧性能...
I110kV设
开关分
合
标准时间是多少
?
答:
大的范围讲,合闸时间小于等于100ms
分闸时间
小于等于80ms。小的范围可以控制在:合闸时间35-70ms 分闸时间20-60ms.
高压断路器
的动作
时间是多少
答:
具体的
断路器
具体不同,一般在3、40ms--120ms;
分闸时间
要明显小于合闸时间;
选
高压断路器
时,校验热稳定的短路计算
时间
为( )。
答:
【答案】:B 《3~110kV
高压
配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第4.1.4条
规定
,验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的
断路器
全
分闸时间
。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器短路热效应的计算时间,宜采用后备...
为什么要测量
高压开关分
,
合闸
速度
答:
高压
真空
断路器
平均合闸速度主要影响触头的电磨蚀。如合闸速度太低,则预击穿
时间
长,电弧存在的时间长,触头表面电磨损大,甚至使触头熔焊而粘住,降低灭弧室的电寿命。高压真空断路器平均
分闸
速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而...
为什么要测量
高压开关分
,
合闸
速度
答:
高压
真空
断路器
各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都
要求
动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有
分闸时间是
指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到...
断路器
上的参数是什么意思?
答:
(6) 额定短路关合电流 (KA) 。指在
规定
的使用和性能条件下 , 断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。(7) 分闸时间 (m):
断路器分闸时间是
指从接到分闸指令开始到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关
标准
中 , 分闸时间又称为固
分时间
。(8) 开断时间 (ms) 。指断路器从分...
高压断路器
的按钮控制
分合闸
,为什么不需像低压那样在按钮上并个自保持...
答:
高压
断落器的原理与低压原理不同。低压接触器可以长
时间
通电所以自保持。高压先储能,合
分闸
靠机械装置自保持。且 线圈不能长时间通电。
断路器
的全
分闸时间
包括固有分闸时间和什么时间? 各代表什么意思阿...
答:
分闸时间
(分断时间)=燃弧时间+断开时间 断开时间 从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 燃弧时间 从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。 分闸时间(分断时间) 从机械
开关
电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。 弹跳...
<涓婁竴椤