前几天,我们一个已完项目进行营业前消防检查,按设计最高点的喷淋压力要达到0.2mp,检查那天为了保险,通过稳压泵加压到0.3mp,检查时消防支队检查试水装置,开始泄水后变压从0.3mp变成了0,然后水流指示器动作,消防主机显示报警,自动启动喷淋水泵(下面的大泵)开始补水,补水后因为泄水装置一直在防水,压力表显示一直是0,只有把泄水阀门关了,压力会迅速恢复到0.3mp。消防支队说我们这样不合格,应该是泄水阀门打开着,启动喷淋水泵后压力表就应该有压力显示,说是要有动压才行,静压不作数,我们都搞不懂了。后来我们在最低点(泵房)试水,泄水前压力0.8mp,泄水后同样水流指示器动作、报警、起泵,泄水阀门打开后会有0.1mp压力,如果按照消防支队的要求,最低点是不是要达到1.3mp压力,最高点才会有动压显示,那低点部分管道卡箍我估计受不了那么大压力,再说设计也没有说要那么大压力啊。我们在以前的消防检查都是打开泄水阀门,看有没有动作、报警,然后关掉泄水阀门,看压力有没有恢复,就可以了,消防支队现在这样检查符不符合规范啊,有没有理论依据啊!!请各位懂消防的专家指点指点啊,谢谢啦

自动喷水灭火系统是目前人们在生产、生活和社会活动的各个主要场所中最普遍采用的一种固定灭火设备。国内外应用实践证明,自动喷水灭火系统具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。尤其是当今世界,环境污染日趋严重,自动喷水灭火系统就更加突出了它的优点。所以自动喷水灭火系统问世近200年来,至今仍处于兴盛发展状态,是人们同火灾作斗争的主要手段之一。近200年来,世界各国尤其是一些经济发达的国家,在自动喷水灭火系统产品开发、标准制定、应用技术及规范方面做了大量的研究试验工作,积累了丰富的技术资料和成功的经验,为该项技术的发展和应用提供了有利的条件;目前许多国家仍把该项技术研究作为消防技术方面重要的研究项目,集中了较大的财力和技术力量从事研究工作,为使该项技术尽快达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标而努力。不少国家,如美、英、日、德等,制定了设计安装规范,对系统的设计、安装、维护管理等方面的技术要求和工作程序做了较详细的规定,并根据研究成果和应用中的经验及提出的问题随时进行修订,一般一、二年就修订一次。不少宝贵经验值得我们借鉴。

近二十余年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,尤其是国家标准《自动喷水灭火系统》GB5135和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084发布实施以后,技术研究和推广应用出现了突飞猛进的新局面。在自动喷水灭火系统产品开发、制定技术标准、应用技术研究诸方面,取得了不少适合国情、具有应用价值的成果;生产厂家已近百家,仅洒水喷头年产量就达1000万只以上,且系统产品已形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本上可满足国内市场需要。应用方面,从初期主要集中在一些新建高层涉外宾馆中使用,到如今在一些火灾危险性较大的生产厂房、仓库、汽车库、商场、文化娱乐场所、医院、办公楼等地上、地下场所都较普遍选用自动喷水灭火系统,应用日趋广泛。
已安装的自动喷水灭火系统在人们同火灾作斗争中已发挥了重要作用,及时扑灭了火灾,有效地保护了人民生命和财产安全。像辽宁科技中心、深圳国贸大厦等多处发生在高层建筑物内的火灾,如没有自动喷水灭火系统及时启动扑灭,其后果是不堪设想的。人们永远不会忘记天鹅饭店、大连饭店、唐山林西商场、阜新艺苑歌舞厅、克拉玛依友谊宾馆、珠海前山纺织城等火灾造成的惨剧。可以说:在凡是能用水进行灭火的场所都普遍地采用自动喷水灭火系统,一些群死群伤的惨剧是完全可以避免的。
在自动喷水灭火系统的推广应用中,还存在一些急待解决的问题,如工程施工、竣工验收、维护管理等影响自动喷水灭火系统功能的关键环节,目前还无章可循,致使一些已安装的系统不能处于正常的准工作状态,个别系统发生误动、火灾发生后灭火效果不佳,有的系统甚至未起作用,造成一些不必要的损失。从首次调查收集的国内1985年以来安装的自动喷水灭火系统建筑火灾案例看,23起中,成功的14起,占61%;不成功的9起,其中水源阀被关的3起、维护管理不善的3起、未设专用水源的1起、设计不符合规范要求和安装错误的2起。从灭火效果来看,与它本身应达到的目标距离还很大。国内已安装的自动喷水灭火系统的现状更令人担忧,从调查情况看,存在问题还是相当严重的。某省对394幢高层建筑消防设施检查结果:23幢合格,占7.6%,42幢基本合格,占13.8%,水消防系统合格率约为20%;某市对83幢高层建筑消防设施检查结果:全面符合消防要求的占20%;其中消火栓系统合格率为31.75%,自动喷水灭火系统合格率为27.78%。此种状态,其他地区也较普遍存在,只是程度不同而已。火灾案例和调查发现的问题,究其原因,除一些属于产品质量和设计不符合规范要求外,大都属于系统工程施工质量不佳、竣工验收不严、维护管理差所致。
主要表现在:一是施工队伍素质差,工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生;
二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准,大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关;
三是维护管理差,大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上日常维护管理,有的虽有管理人员,但大多数不懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。
本规范的编制,为施工、使用单位和消防机构提供了一本科学的、统一的技术标准;为解决自动喷水灭火系统应用中存在的问题,以确保系统功能,使其在保护人身和财产安全中发挥更大作用,具有重要的意义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31
喷琳泵打自动档,末端放水,水流指示器动作,当压力低于设置压力时喷淋泵会自动加压,同时关闭末端排水。消防主机那里它会显示
第2个回答  2013-07-28
末端试水出水压力不得低于0.05Mpa
下面是GA503-2004建筑消防设施检测技术规程你的条文
湿式系统
1、开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。
2、报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。
3、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵
希望能帮到你。追问

开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa,是指放着水的时候的压力表压力吗?还是指静压,就是还未开启末端试水装置时的压力表压力?

追答

当然是放着水的压力,静压压力要看设计,满足设计压力就行了