多层建筑,屋面设置消防水箱、气压罐及稳压泵装置,想请问室内各楼层消火栓栓口静水压是消防水箱最高水位至各楼层消火栓的静水压吗(直接用高度减)?是否还必须加上屋顶气压罐稳压系统的压力?因为两者算出来的压力相差较多,很想知道答案。
对不起,我主要想问的是,计算栓口静水压时,是层高再加上气压罐的维稳压力还是单独气压罐的维稳压力?谢谢
追答是层高再加上气压罐的维稳压力
要注意的是:在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm水枪和直径65mm、长度120m的有衬里消除水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s。