180kw配多大铜电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-03-22
1、180KW总功率,电流大约是360安培。可以采用120mm2的电缆(铜芯)。如果距离比较远可以采用大些的电缆(比如150mm2的铜芯电缆)。
2、具体可采用YJV 0.6/1KV 3X185(185mm^2)+1X95(95mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。或YJV 0.6/1KV 3X240(240mm^2)+1X120(mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2q7q82M8427Svvv4vS.html
相似回答
180kw用多大电缆电线
计算器
答:
120平方铜芯电缆
。180KW需用电缆的载流量必须等于或大于180KW负荷的电流,功率/电压/根号3/功率因数180KW/380/1.732/1=273A,即选用120平方铜芯电缆。电缆是由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。