用回弹仪怎样现场看出混凝土大致强度是否合格?

如题所述

1、首先要确定使用的混凝土回弹仪是经过检定合格的,有检定报告,并在检定使用期内。

2、确定需要回弹的构件:基础、墙、柱、梁...确认回弹检测的区域,及检测构件的位置。

3、回弹部位表面应清理干净,平整,无松动层,蜂窝麻面现象。

4、开始回弹检测,回弹时应双手握紧仪器,垂直于混凝土构件,慢压快读,另一人在旁边记录数据。

5、用小锤、铁钎凿开混凝土构件,喷涂碳化深度试剂,并用碳化深度测定专用卡尺测量碳化深度,并记录。

6、这是碳化深度测定专用卡尺,如下图所示。

7、将所记录的数据除去3个最大值和3个最小值后,算出平均值,经修正后,再根据统一测强曲线查出混凝土的强度换算值,根据公式计算强度推定值,结果修正,即测定出混凝土构件的强度。

扩展资料

组装过程

回弹仪的组装过程可分为以下几步:

1、拆下标尺,在原位置上安装回弹体底座;

2、滑块安装好之后,需要对滑块重新定位;

3、用四颗螺钉将仪器采集部分固定在底座上;

4、组装完成后,即可进行正常使用。

用途

混凝土回弹仪用以测试混凝土的抗压强度,是现场检测用的最广泛的混凝土抗压强度无损检测仪器。这是获取混凝土质量和强度的最快速、最简单和最经济的测试方法。

故障维修

在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动:

1、指针弹簧片折断,这时弹簧片在弹击锤弹击的过程中挂不上弹 击锤,使指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:更换弹簧片。

2、弹击锤的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击锤的脱钩位置达到 100 刻线。

3、指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。

回弹值

回弹值偏低

回弹值偏低 在检定和维修过程中,回弹值偏低是最常见的问题。

1、弹击拉簧参加工作长度小于标称值 61.2mm,根据胡克定律, 弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,回弹 值偏低。 维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定 范围内。

2、指针滑块的最大静摩擦力偏高。 维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程 度,使最大静摩擦力符合(0.50~0.80)N。

3、弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有 能量损失,故回弹值偏低。 维修方法:清除污物。

4、弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹 值偏低。 维修方法:给中心导杆涂上润滑油。

5、弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。 维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤 100 脱钩位置。

回弹值

回弹值偏高

回弹值偏高在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是最常见的问题。

1、弹击拉簧参加工作长度大于标称值 61.8mm,根据胡克定律, 弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击锤回弹能量变大,回弹值偏高。 维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定范围内。

2、弹击锤的起跳位置偏高。维修方法:调整起跳位置。

3、弹击锤回弹位置偏高。 维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定 100 脱钩位置。

参考资料:百度百科-回弹仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-11
第2个回答  2021-01-01

回弹法为表面硬度方法,是通过混凝土表面硬度与抗压强度之间的关系来测定混凝土抗压强度值的一种无损检测方法。 回弹法主要用于已建和新建结构的混凝土强度检测,适用于抗压强度10-60MPa的砼。

第3个回答  2013-07-07
施工现场!~我们一般是这样的!~一个测区16个点4*4 我们去掉最大跟最小值。例如C30 的高出3-5mpa 就算合格!~追问

那回弹数值是多少呢?

追答

你多大标号 跟你的标号 相差3-5都算合格,

第4个回答  2013-07-07
施工现场是无法看出的。需要计算平均值→角度修正→浇筑面修正→碳化查表→泵送修正。必要时还需要芯样修正。计算标准差。
除非你在现场带笔记本电脑,安装回弹试验数值自动计算软件。追问

谢谢您啊 ,还有泵送混凝土那个附录B 问一下我看不太懂,您给说一下

追答

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。