11问答网
所有问题
住宅工程后浇带局部未断开怎样处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-02
住宅楼的后浇带主要是为了防止结构沉降及收缩变形产生裂缝,需要在两侧结构稳定后不再沉降及收缩变形后才能进行封堵。
这就要求后浇带必须是全部贯通的,也就是说全部要断开,并设置在结构受力最小处。
往往因为在浇筑混凝土时,因后浇带两侧模板封闭不严,混凝土流入后浇带内,造成局部不断开,这个需要在拆梁板侧模后,将后浇带内的混凝土全部清除,未断开处要全部断开,以防止拉裂其它部位梁板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/7FvqvM787P4FqP228P.html
其他回答
第1个回答 2020-05-02
后浇带没断开?把混凝土剔除 过段时间再浇筑
相似回答
后浇带
接缝
处理
方式?
答:
后浇带处第一次浇筑留设后,
应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难
。(5)后浇带两侧的梁板与未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。更...
大家正在搜
后浇带浇筑前怎么处理
沉降后浇带可以断开吗
后浇带钢筋可以断开吗
温度后浇带筏板需要断开吗
后浇带梁钢筋断开问题
后浇带如何处理
后浇带梁底筋不能断开
后浇带遇洞口能断开吗
楼板后浇带钢筋要断开
相关问题
后浇带处理方案是什么?
后浇带处理方案
后浇带怎么处理?
后浇带部位混凝土主筋断开,且未设置附加钢筋增强处理
混凝土结构的主筋在后浇带部位断开,且未作附加增强处理
后浇带处的梁板钢筋如果不断开,需如何处理?有无出处?
后浇带浇筑前应怎样处理
后浇带如何设置及其要注意的地方