ACS800变频器设置转矩控制宏,由AI2给定转矩信号,由X22中的1号和7号来控制启停。接线如图所示。开机运行发现显示: ******WARNING******RUN ENABLE而且实时信息显示界面有“Local ext1”字样,给定电流信号后,仍然显示:0——>0 rpm求教转矩控制宏下如何接线?像图中那样接线可以吗?运行允许信号端DI6需要接吗?需要设置哪些参数?
图中的接线对吗?还需要接DI6运行允许信号吗?
追答图中的接线对的、DI6不需要。
追问已经提高悬赏,感谢您的回答,我也怀疑是参数设置的原因,明天才能进行设置。等解决了来给您分。谢谢了
老师您好,我通过您提供的参数设置,成功实现了转矩控制,谢谢您!但是当我把参数设置好后,电机突然自动加速至1500rpm,这是什么原因?我在AI2接的有数据采集卡的模拟量信号,但是还没有给信号呢