ACS800 如何设置转矩给定?

ACS800变频器设置转矩控制宏,由AI2给定转矩信号,由X22中的1号和7号来控制启停。接线如图所示。开机运行发现显示: ******WARNING******RUN ENABLE而且实时信息显示界面有“Local ext1”字样,给定电流信号后,仍然显示:0——>0 rpm求教转矩控制宏下如何接线?像图中那样接线可以吗?运行允许信号端DI6需要接吗?需要设置哪些参数?

答:ACS800变频器设置转矩控制宏:还要作如下参数设置:
99.01:=1(语言选择:英语)
99.02:=4 (选择:转矩控制宏)
99.04:=0 (选择:直接转矩控制)
99.05 ~99.09:(设置:电动机铭牌数据)
1001 =2(选择:DI1 :1:起动; 0=停止)
1101=2(为REF2 转矩给定)、
1102=3(定义外部给定AI2)、
1601 =2 (定义:DI1 :1:起动控制)
最后:9910=2进行电机辨识。追问

图中的接线对吗?还需要接DI6运行允许信号吗?

追答

图中的接线对的、DI6不需要。

追问

已经提高悬赏,感谢您的回答,我也怀疑是参数设置的原因,明天才能进行设置。等解决了来给您分。谢谢了

老师您好,我通过您提供的参数设置,成功实现了转矩控制,谢谢您!但是当我把参数设置好后,电机突然自动加速至1500rpm,这是什么原因?我在AI2接的有数据采集卡的模拟量信号,但是还没有给信号呢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-14
关于自动加速到1500RPM,你再看看。参数组60.2到60.7。可能有关