后浇带设计要求隔一个月后施工,提示后浇带封闭钱不能拆除底模。可主体施工进度是4天一层,咋办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-26
后浇带封闭前不能拆除底模??NC的设计单位。。。。实际上后浇带浇筑前:后浇带附近一定范围内不应允许施工堆放材料,限制施工荷载,并做好后浇带两侧的临时支护。特别是目前很多工程中,施工采用快拆体系的模板,这时候更要注意后浇带附近的支护质量,防止在拆除模板过程中,由于支撑松动、移位等造成结构开裂。
指的是后浇带两侧一定范围的底模,而并非全部底模。也可以全部拆除,但要注意在两边加上临时支护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/88S874v22.html
其他回答
第1个回答 2011-10-26
可以拆除底模,浇筑后浇带时再支模。
第2个回答 2011-10-26
拆了再支模增加劳动力,大可不必,增加脚手架是 不影响施工进度 ,并且脚手架是可以循环利用的