在电气主接线中,根据母线的不同可分为哪几类

如题所述

在电气主接线中,根据母线的不同,总的可以分为两类,有母线连接和无母线连接。

有母线连接又可分为:

    单母线接线

2.分段单母线接线

3.双母线接线 

4.带旁路接线

无母线连接又可分为:

1.线路-变压器组单元接线

2.桥式接线

3.多角形接线

扩展资料:

电气主接线应满足下列基本要求:

1、牵引变电所、铁路变电所电气主接应综合考虑电源进线情况(有无穿越通过)、负荷重要程度、主变压器容量和台数,以及进线和馈出线回路数量、断路器备用方式和电气设备特点等条件确定,并具有相应的安全可靠性、运行灵活和经济性。

2、具有一级电力负荷的牵引变电所,向运输生产、安全环卫等一级电力负荷供电的铁路变电所,城市轨道交通降压变电所(见电力负荷、电力牵引负荷)应有两回路相互独立的电源进线,每路电源进线应能保证对全部负荷的供电。没有一级电力负荷的铁路变、配电所,应有一回路可靠的进线电源,有条件时宜设置两回路进线电源。

3、主变压器的台数和容量能满足规划期间供电负荷的需要,并能满足当变压器故障或检修时供电负荷的需要。在三相交流牵引变电所和铁路变电所中,当出现三级电压且中压或低压侧负荷超过变压器额定容量的15%时,通常应采用三绕组变压器为主变压器。

4、按电力系统无功功率就地平衡的要求,交流牵引变电所和铁路变、配电所需分层次装设并联电容补偿设备与相应主接线配电单元。为改善注入电力系统的谐波含量,交流牵引变电所牵引电压侧母线,还需要考虑接入无功、谐波综合并联补偿装置回路(见并联综合补偿装置)。

对于直流制干线电气化铁路,为减轻直流12相脉动电压牵引网负荷对沿线平行通信线路的干扰影响,需在牵引变电所直流正、负母线间设置550 Hz、650Hz等谐波的并联滤波回路。

5、电源进(出)线电压等级及其回路数、断路器备用方式和检修周期,对电气主接线形式的选择有重大影响。当交、直流牵引变电所35 kV~220 kV电压的电源进线为两回路时,宜采用双T形分支接线或桥形接线的主接线,当进(出)线不超过四回路及以上时,可采用单母线或分段单母线的主接线;进(出)线为四回路及以上时,宜采用带旁路母线的分段单线线主接线。

对于有两路电源并联运行的6kV~10 kV铁路地区变、配电所,宜采用带断路器分段的单母线接线;电源进线为一主一备时,分段开关可采用隔离开关。无地方电源的铁路(站、段)发电所,装机容量一般在2 000 kV·A以下,额定电压定为400 V或6.3 kV,其电气主接线宜采用单母线或隔离开关分段的单母线接线。

6、交、直流牵引变电所牵引负荷侧电气接线形式,应根据主变压器类型(单相、三相或其他)及数量、断路器或直流快速开关类型和备用方式、馈线数目和线路的年运输量或者客流量因素确定。一般宜采用单母线分段的接线,当馈线数在四回路以上时,应采用单母线分段带旁路母线的接线。

参考资料:百度百科-电气主接线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
电气主接线的分类形式可以概括分为两类:有汇流母线的接线形式。无汇流母线的接线形式。

  一、有汇流母线的接线形式又分为单母接线,双母接线,一台半断路器接线,1 台断路器接线,变压器母线组接线。

  1.单母接线其优点:简单清晰,设备少、投资小、运行操作方便,且便于扩建等优点。其缺点:可靠性和灵活性较差,当母线或母线隔离开关故障或检修时,必须要断开它所接的电源与之相连接的所有电力装置,在整个检修期间均需停止工作。可以以下方法来弥补单母线接线的不足:

  1母线分段:断路器分段;隔离开关分段。

  2加设旁路母线。

  2.双母线接线:其优点为:供电可靠、调度灵活、扩建方便,其缺点是:设备多,配电装置复杂,投资大。

  3.一台半断路器接线,就是每两个回路用三台断路器接在两组母线上,即每一回路经一台断路器接至一组母线,两条回路间设一台联络断路器,形成一串,故称为一台半断路器接线,又称二分之三接线。

  4.1 台断路器接线,就是一个串有四台断路器,接三回进出线回路,与一台半断路器接线相比,投资节省,但可靠性低,布置复杂,并且要在一个串的三个回路中,电源与负荷容量要相匹配。

  5.变压器母线组接线:各出线回路由两台断路器分别接在两组母线,变压器直接通过隔离开关接到母线上,组成变压器母线组接线。

  二、无汇流母线的电气主接线,常见有以下几种基本形式:单元接线;桥形接线;角形接线。

  1.单元接线:就是电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机——变压器组,称为单元接线。其优点是接线简单,开关设备少,操作简便。为了减少变压器台数和高压侧断路器数目,同时可以节省配电装置占地面积,可以采用扩大单元接线。

  2.桥形接线:在只有两台变压器和两条输电线路时,通常可以采用桥形接线,同时能节约断路器的数目.但是按照桥连断路器的位置,其桥形接线又可以分为内桥式和外桥式。

  3.角形接线:当母线闭合成环形,并按回路数利用断路器分段,即构成角形接线,角形接线中不宜超过六角形。并且在角形接线中,断路器数等于回路数,且每条回路都与两台断路器相连接。这种接线的优点是检修任何一台断路器都不致中断供电,隔离开关作为隔离电压的器件,只在检修设备时起隔离电源之用,具有较高的可靠性和灵活性。本回答被提问者采纳