1.一个单相电压互感器接线:一次侧接U、V相间,一次侧不能接地,二次绕组应有一侧接地。
2.两个单相电压互感器构成的V-V形接线:一次绕组不能接地,二次绕组V相接地。
3.三个单相电压互感器的星形接线:一次绕组与二次绕组都为星形接线,且两侧中性点都要直接接地,主二次绕组引出一根中性线,辅助二次绕组接成开口三角形,辅助二次绕组接地。
4.三相三柱式电压互感器的星形接线:一次绕组不能接地,二次绕组接地。
5.三相五柱式电压互感器星形接线:一次绕组与二次绕组中性点均要接地。
值得注意的是,有电气联系的公用电压互感器之间,必须将它们一点接地于控制屏。独立的电压互感器必须一点接地于开关场。