总电路空开烧熔搭线导致电压升高的事故原因咨询

郭老师您好,
我们有1间机房和1个客服中心前几天,晚上10点时候有部分电脑会自动关机,测量单相电压均为270V (3相4线电)出现这样情况以后,所有的电脑全部关闭,凌晨4点的时候发现不开的电脑出现烧坏的现象,包括空调。后来经过检测发现电井总电路空开烧坏,但是没有自动断开,室内的空开是100A 烧坏的总开是电表上面的总开,电表下面的1个的总开和总开下面的2路空开保护均没有起跳,室内用电情况,3相不均,A相8A B相17A C相21A ,无特殊用电,后来经过更换总开和电表,室内用电未做任何改动,用电正常。请问这样的事故发现的原因会在哪里?期盼解答。以后如何避免。
10点发现电压异常时,我们把所有的用电全部停止,但是未关闭室内空开,
测量单相电压均为270V (3相4线电)即A B C 3相都是270V.

在这里我们要说,底压供为什么要用三相四线供电:就是因为民用电为单相供电。这样就没有办法使得每相用电电流一制,这就要靠零线来完成。使得每一相电压保证在220v。大家知道当三相用电负荷一样时零线为零电流。反知当三相用电负荷不一样时零线就有电流了。你讲的问题主要原因是零线出了问题:1零线过小。2零线接触不良。3零线离供电源太远。这样零线就会产生负向压差,使得电流大的一相电压底,电流小的一相电压高。表看是三相用电不平衡,实际是零线的问题。但作为供电的要求最好还是三相平衡用电!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-24
从你说明的情况来看,不是“事故”,因为所有开关并没有因为“过电流”而动作跳闸,这在后面你没有动下面的用电设备,就恢复了正常供电可以印证这一点;

虽然你的负荷不平衡,“3相不均,A相8A B相17A C相21A”,但由于总电流不是很大,也不算很不平衡,我想这并非是主要原因,这在“室内用电未做任何改动,用电正常”也可以得到证明;

我想问题的关健还在更换的电表上面的“电井总电路空开”,这也可以从“电表下面的1个的总开和总开下面的2路空开保护均没有起跳”得到证明;事故过程可能是这样的:由于导线过细和总空开选用过小,加上三相负荷不平衡,特别是零线在进空开时可能过热,至虚接或烧断,使周围过热,这可以通过观察更换下的空开的烧损程度进行验证,零线在空开处的虚接或断裂,使三相电压偏离正常水平,导致后面的一系列现象;

可以通过更换大容量空开、加大导线截面、压紧接线端子、降低接地电阻、促使三相负荷平衡等措施来避免或减少此类事件的发生。来自:求助得到的回答本回答被网友采纳