一般建筑工地的用电量怎么计算~怎么选用合适的电缆

如题所述

第1个回答  2022-12-08

临时供电设备总负荷计算:

计算公式:S=∑P/COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3

其中:S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——用电设备总计算容量(KW)

每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW Pjs2=114.2KW Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和)。由此:S=(Pjs1+Pjs2+Pjs3)/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8(KVA)

导线的选择:

按允许电压降选择导线截面,计算公式为:S=KX∑(PL)/C∆U(mm2)

其中:S——导线截面积,∑(PL)——负荷力矩的总和,C——计算系数,在三相五线制供电时,铜线取CU=77,KX——取系数,临时施工用电取0.8,∆U——电压降,站内及区间取6%(办公用电取5%)。

扩展资料

一、对基建施工、农田水利、市政建设等临时性用电,可提供临时电源。

二、临时用电期限一般不超过四年。

三、申请用电2年及以下,按容量费标准的70%

四、收取;2年以上至3年,按容量费标准的,3年以上至4年,按容量费标准的130%收取。

五、在合同期内结束临时用电,预交的临时接电容量费全部退还客户。逾期违约的,从逾期之日起,每日按临时接电容量费的千分之三从临时接电费中计收违约金。

建筑工地安全事项

1、操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。

2、在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。

3、风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。

4、压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。

5、压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司***切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。

6、装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。

7、高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时,上述施工应停止作业。



参考资料来源:知网—建筑施工现场临时用电电缆选用与安装

参考资料来源:百度百科——临时用电