11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地用电量计算
工地
临时
用电
要怎么
计算
?
答:
一种估算方法是同时考虑施工现场的动力和照明用电,
可按照下列公式计算:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}公式中各部分的代表含义如下
:S:工地总用电量;K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;∑P2:全工地照明用电量总和,KW;η:动力设备效率,...
一般
建筑工地
的
用电量
怎么
计算
~怎么选用合适的电缆
答:
计算公式:S=∑P/COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3
其中:S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——用电设备总计算容量(KW)每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW Pjs2=114.2KW Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和)...
建筑工地
的
用电量
怎么来
计算
答:
1、总用电量按下式计算:6P=1.05––1.10(K1ΣP1/cosθ+K2ΣP2 + K3ΣP3 +K4ΣP4);P–––––供电设备总需求容量(KVA)
;P1–––––电动机额定功率(KW);P2–––– 电焊机额定容量(KVA);P3–––––室内照明容量(KW);P4–––––室外照明容量(KW);cosθ–––...
请问,
建筑工地
的,电的,计划容量是多少?
答:
φ——电焊机使用不均衡系数,取0.5;K1、K2、K3、K4——需要系数,考虑
施工用电
主要集中在地上结构施工期间,选用地上结构施工阶段
计算
用电负荷,参见下表 插表 14 地上主体施工现场总负荷计算表 用电高峰阶段的容量为:则:P=1.05~1.10(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4)=1.05×...
建筑施工
现场常规临时
施工用电用电量
为多少?
答:
用电量的计算:(1)工地临时供电包括动力用电与照明用电两种,按下列几点情况
计算用电量
:1)全
工地使用
的电动机械设备、电动工具和照明的用电量;2)施工总进度计划中施工高峰期间用电机械设备的最高数量;3)各种电力机械设备在工作中的利用情况。总用电量按下式计算:P=1.05––1.10(K1ΣP1...
工地
平均
用电量
怎么
计算
?
答:
只要算
建筑工地
的小房间有多少?每间房算300W.一天的总
用电量
除以人数就是人均用电量,用水量也是这么算.
超高层住宅
施工
临时
用电
方案?
答:
根据工程用电特点,建议配出电路如下:600A四路2、实际用电负荷
计算
根据现场各个阶段的
施工用电
特点,用电负荷计算以主体结构阶段(最大负荷)时施工用电为计算依据,退场的基础施工机械不计。据2.1表式统计,本工程机械总
用电量
为1388.5KW。实际用电量P=KPi=0.6*1388.5=833.1KW。施工用电布置1...
如何根据
建筑
面积估算临时
用电
变压器容量
答:
05×253/0.7=379.5KW<400KW,其中:K1h——三相电损耗系数0.6,K2h——两相电损耗系数0.81.1——
用电
不均匀系数1.05——功率损失系数,cosα——用电设备功率,一般
建筑工地
取0.7。考虑到施工的不确定性,今后可能增加若干设备,故此变压器留有一定的裕量。故搅拌站变压器选择1台400KVA。
建筑工地用电计算
书,临时用电施工方案
答:
最大可能的同时使用数量、也与设备本身特性如功率、设备使用程度等有关。需要系数的取值可以在网上查得到。至于P1、2、3、,是按照不同类型设备功能进行分类,这样是为了合并同类设备,使
计算
更简洁也准确。1.05是干线同时使用系数,相当于总线的保险系数。电动机的功率因数自己百度吧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑工地生活区用电计算
13万平米工地用电量多少
5万平米施工临时用电估算
500kw用240平方线
临时用电施工方案计算公式
施工现场临时用电计算公式
工地临电计算公式
施工现场用电量计算
一般施工用电需要多少kw