冷水机组制冷量与冷却水温度和冷冻水温度的关系?

如题所述

同等条件下冷却水温高=冷凝温度高,冷冻水温低=蒸发温度低
冷水机组的冷凝温度的与蒸发温度变化的规律是
蒸发温度升高制冷量增加、能效比升高;
冷凝温度上升制冷量减少、输入功率增加、能效比降低。

参考资料:http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/d0b3a20a8d1f181e95ca6bbe.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-22
跟冷却水温度无关,制冷量就是进出水温差所产生的冷量,这个你查找相关的教材就应该能算出来! 制冷量是根据室内负荷来确定的!