50KW需要多大电缆怎么算4芯电缆

50KW需要多大电缆怎么算4芯电缆 能不能分析的清楚点 为什么选4芯 还有5芯的是不是另外一根是 接地线

一、功率50kW的三相设备,在距离满足要求的情况下,宜采用35平方毫米的四芯铝芯电缆,或者25平方毫米的四芯铝芯电缆,理由如下:

1、根据50kW的功率,利用公式I=P/√3 Ucos∅,可以计算出单芯最大电流为89.37A(注:U=380,cosф一般设备上会注明,请参考设备,此处取0.85)。

2、根据导线载流量的计算口诀(详见参考资料链接)可知,25平方毫米铝电源线的安全载流量为100A ,35平方毫米铝电源线的安全载流量122.5A,考虑到用电的安全性,25方的电缆安全载流余量偏小,建议采用35方铝芯电缆。铜线降一级,为25方铜芯电缆。

二、四芯电缆:是由三根相线和一根接地保护线构成的;五芯电缆:是由三根相线、一根接地保护线和一根零线构成的,零线一般用于取220V电源。适用场合如下:

1、由设备决定的,比如三相电动机。由于一般三相电动机采用的三角形接法没有中性点,三相是平衡的,不存在单相需要,因此不需要接设零线,只需电机外壳安装接地保护线,所以选用四芯电缆。

2、当遇到三相不平衡的时候才需要5芯电缆。比如照明配电柜进线电缆,配电柜内存在单相220V的照明线路时,就需要用到零线,功率大时,为了平衡三相的负载,采用五芯电缆供电。

扩展资料:

一、估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

二、口诀说明

该估算口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的安全载流量不是直接指出,而是通过”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数的倍数关系变为两两线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线载流量为截面数的3倍;95、120mm为2.5倍,依次类推。

3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量需要打九折;当使用的是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线大一个规格,如25mm铜线载流量,按35mm铝线计算。

4、"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料:电缆载流量——百度百科



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-05

4条核心线是指3条线的地线。5芯线只是一个零线,用于220V电源。

50kW的功率可以计算最大电流,i=p/uCos(u=380)或i=p/(3ucos 3uCos)(u=220)。电动机上有功率因数。根据电流再次选择电缆。有一个精巧的公式来选择电缆。

铜线安全性的一般计算方法是:

2, 5平方毫米铜电力线安全承载能力- 28 A。

4平方毫米铜电力线安全承载能力- 31 A。

6平方毫米铜电力线安全承载能力- 40 A。

10平方毫米铜电力线安全承载能力- 6,5 A。

16平方毫米铜电力线安全承载能力- 9 A A。

25平方毫米铜电力线安全承载能力- 1 1 A。

如果是铝,导线直径应为铜线的1或5~2倍。

如果铜电流小于28A,则在10A每平方毫米处是安全的。

如果铜电流大于120 A,则每平方毫米取5A。

导体通常能穿过电流的横截面积可以根据它需要传导的电流的总数来选择,并且一般可以根据下列斜槽来确定:

十,五,二,25354,三,九和两个半。

向你解释,它是10平方的铝线,平方毫米乘以5可以乘以,如果铜线,如果铜线,一个齿轮的上升,如2, 5平方的铜线,根据4平方计算,一百的部分乘以2,二十五平方厘米。乘以4,三十五平方乘以3,七和95,正方形乘以2, 5,

拓展资料

电源电流速度计算公式:

三相电机:2A/KW

三相电加热设备:1,5A/KW

单相220V,4,5A/kW

单相380V,2,5A/kW

铜线的最大安全电流如下:

2, 5平方毫米铜电力线安全承载能力- 28 A。

4平方毫米铜电力线安全承载能力- 31 A。

6平方毫米铜电力线安全承载能力- 40 A。

10平方毫米铜电力线安全承载能力- 6,5 A。

16平方毫米铜电力线安全承载能力- 9 A A。

25平方毫米铜电力线安全承载能力- 1 1 A。

如果铝横截面面积为铜线的1或5-2倍。通过铝导体的横截面面积的正常电流可以根据其需要传导的电流的总数来选择,并且可以根据下列斜槽一般确定:

十,五,二,253543,70952,半倍。

根据电力潮流速度计算公式:

三相电机:2A/KW,然后55千瓦电源电流1A,25平方毫米铜电力线安全电流-120 A,铝芯35平方毫米。

三相电热设备:1,5A/KW,然后55千瓦功耗电流82,5A,16平方毫米铜电力线安全承载能力-91A,铝芯25平方毫米。

单相220V,4,5A/kW,则耗电量55千瓦,247,5A,根据几百个计算考虑温度条件的变化,需要150平方铝芯线。

单相380V,2,5A/kW,则耗电55千瓦,137,5A,50平方根导线的承载能力为横截面数的三倍,即为150 A。

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-07-19
4芯线是指3根相线一根地线。5芯线只不过多了一根零线,取220V电源时用的。
有50KW的功率可以计算出最大电流, I=P/Ucosф(U=380)或者I=P/(√3Ucosф)(这里U=220)。功率因素电机上有。根据电流再选择电缆。选择电缆有一个口诀。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-19
那要看你传多远,35平方铝线,一百米以内够用了