消防泵自动状态可以控制室直接联动启动,手动状态下不能联动启动,但是可以采用直启启动,按照要求是水泵控制柜需要在自动状态,满足任何时候直接联动启动的,实际上有人值班的基本上都是在手动状态多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-04
关于消防泵是自动还是手动主要还是看你设置的是什么消防系统,消火栓?湿式自动喷水灭火系统?开式自动喷水灭火系统?不同的消防灭火系统它的要求也不一样,下面我就来谈谈不同的消防灭火系统的消防泵启动方式:
一、室内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统
采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统应设置消防水泵控制柜,且应设在消防水泵房内或专用的消防水泵控制室内,并且规范规定消防控制柜在平时应设在自动启动位置,即消防水泵时刻处于自动启动的状态,减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败,同时规范规定消防水泵必须具有自动启动和手动启动的功能。

二、开式自动喷水灭火系统
有些场所由于不适合使用湿式自动喷水灭火系统,,考虑到开式系统一旦在非火灾情况下误动作,将会造成打的经济损失或者社会影响非常大,这时规范规定经过专家的充分论证,手动启动能满足火灾时的扑救要求,开式自动喷水灭火系统可以把消防水泵设置在手动启动状态,但要保证消防水泵控制柜处24小时有人在值班,火灾时可以人工手动去启动消防水泵。

总之,消防水泵是设在手动启动还是设在自动启动,主要是看你所在建筑设置的灭火设施是什么以及发生误动作能否造成重大损失或影响和能否保证24小时有人值班等情况,具体问题具体判断,不能一概而论。
第2个回答  2019-08-05
区别,自动下本地启动按钮不能启动水泵,只有外部信号才能启动水泵;手动则正好相反。
实际手动会比自动略多,但按法规、标准应该在自动。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-05
手动就只能在泵房现场操作,自动就可以在消防控制室远程操作。消防要求平时是自动状态。
第4个回答  2019-08-05
消防泵的作用是供水的
消防泵与消防水池相连接
着火的时候供水给消火栓灭火用的
它可以有消防联动控制室自动和手动控制
一般和高位消防水箱上的流量开关
报警阀组上的压力开关相当水池出水干管上的
低压压力开关联动启动有人值班的
也可以打到手动上