关于开关箱原理图——接线图接端子排的问题

我是电工学徒,今天师傅叫我去接吸水棒的开关箱。他先跟我把原理图说了下。然后跟我说二次接线上有几处要接到端子上去,比如远程控制的一个转换开关,还有一个启动开关,还有2个指示灯的线。我不是很明白,为什么这几处都要接到端子上去?我发现这几处都是图上重复的地方。是不是实物上只有一个器件,所以要接端子?还是怎么回事?还有接端子的时候怎么接具体,就是串进去吗?明天就要接线了,谁会的师傅教教我啊。我真的不懂??????????
设计端子排的连接有没有什么要求?? 比如说 一般都把什么样的接点 引到端子排上? 像接触器 自锁 互锁等触点一般不引到端子排上 那什么样的需要引上呢??

首先,你必须先知道端子排的作用。
我觉得端子排的作用有以下几点:
1.美观。因为端子排把控制线路的箱内部分和箱门部分分开,这样显得美观整齐,使控制线路不像蜘蛛网那么乱。
2.方便安装。装上端子排和端子号后,只要对应的线号接到对应的地方即可,根本不用想控制回路是什么样的,确实很快,很方便。
3.方便维修。使用过程中出现问题,可以直接用电表测量端子排上对应的界限端子有无电压快速找出故障(当然220V的控制回路比380V的控制回路要好查的多),查线也容易查,因为端子排上都会有端子号,对应的数字一般都接到控制回路中相应的接点。
4.方便安装远控。因为远控可以直接从端子排上接线,所以不需要对原来的控制回路进行更改。

等等。。

你的问题,我以一个两地控制回路(220V)来跟你说明一下。
首先,什么样的点要引到端子排?常闭触点(停止按钮)两个点,常开触点(启动按钮)2个点,肯定是要的。还有装换开关。如果有灯的话,必须还要有一个点,就是接触器的常闭触头的一个点(停止灯用)。当然,零线也是必须的,但是要是远控箱有几路,零线可以共用。说一下编号:常闭触点,两头分别为1和3;常开触点5和7,接触器常闭触点的一点,9;零线编号,N。也就是说,一个最简单的两地控制回路,起码要5根线引出到异地的控制箱(从端子3,5,7,9,N引出)。当然,这是没有转换开关的情况,有转换开关需要从转换开关引线出来,接法也跟原来的一样。
本地接线。1接电源,3和5短接,接触器常开自锁触点接5和7,启动灯接7和N,接触器线圈接7和热过载继电器的一端,热过载继电器的另一端接到N,接触器常闭触点接1和9,停止灯接9和N。转换开关要具体看电路图怎么接。
怎么样异地控制箱的接线。两地控制,两个常闭触点是串联的,两个常开触点是并联的。想到这点就很简单了。原来的常闭触点和常开触点之间会有短接线连接起来(3和5),把短接线拆开,引出两条线,接到远控常闭触点。然后5和7是接常开触点的,7和N是接启动灯的,9和N是接停止灯的。
如何以上你还不明白,发短消息给我。本人是电气技术人员。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-07
你所说的开关箱里的启动开关,指示灯,转换开关,都是通过端子接好的、你只需要把到吸水棒的控制线对应端子号接上去就可以了,这个很简单的
第2个回答  2009-04-07
控制箱的标准本就是要求接线都在接线端子上接,为的是方便以后的检查及维护。
接法:相关的线串过接线端子就行了,能一目了然每个接线端上所接的是对应哪里就ok。