ACS550变频器

18.5KW的 五个问题
1.进线熔断器必须有?直接用断路器进线可以吗?
2.电位器电缆不用屏蔽型的可以不?即不接1号端子可以不?
3.能否同时使用AO1 AO2两个模拟输出?接一个频率表 一个电流表 模拟输出只有0--20mA?能否该成0--10V?
4.手动/自动宏下 外部频率给定 和 速度给定的区别?控制模式的区别是什么?
5.模拟量输出电机速度和频率的区别?能否都用频率表显示当前的频率?输出电机速度是否能通过设置改成频率输出(手动/自动宏)?
非常感谢您的回答 第4条 ABB 的 ACS550变频器 有个自动自动宏 即可以电位器调速 也可以通过4--20mA调速 手动输入方式 对应电位器0--10V给定 自动方式对应4--20mA给定 在手动自动宏下 电位器调速给定 是速度给定 控制模式是矢量速度控制 相对应ABB标准控制宏 电位器调速给定 是频率给定 控制方式是标量速度控制 我想控制恒转矩负载的泵 对控制没有特别要求 能控制转速就可以了 因为是电位器调频 用不用把控制方式 改成频率给定 即标量速度控制方式 这就涉及到外部频率给定 和 速度给定的区别?控制模式的区别是什么了?
第5条 在手动/自动宏下 AO1模拟量输出电机速度0--20mA 能不能接频率表 使用时 通过观察这个频率表调节速度 这样准确不?而在ABB标准控制宏下 模拟量AO1输出是频率0--20mA 接频率表 一定没问题 但标准宏 没有自动控制4--20mA 只能用手动/自动宏 就有上面的问题了 AO1模拟量输出电机速度0--20mA 能不能接频率表 不能的话 能不能通过参数设置 AO1模拟量输出频率
非常感谢

1.可以不用熔断器,但是出于对变频器的保护考虑建议还是用的比较好,如果大电流流过的话,会先烧熔断器的,从而可以对变频器有一定的保护作用;
2.电位器可以不用屏蔽的,屏蔽线主要是能更好的防止干扰;如果现场干扰不大可以不用,1号端子也就不用接了;
3.模拟量输出可以同时用的,如果想要电压输出的话可以并个电阻上去将电流信号转化成电压信号;
4.这个表述不是很清楚,我认为一般手动是从面板给定,而自动是电压信号或者电流信号给定;
5.其实是一样的只不过电机速度的单位是转/秒,而频率单位是赫兹,他们是对应关系,一般4级电机额定频率50赫兹对应额定转速1500转/秒;可以用频率表表示当前频率,输出电机的频率完全决定于你给定的频率值;
希望能给你一定的帮助。---上海津信变频器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-27
1、进行熔断器不一定要有,有空开就够了;2、电位器可以不用屏蔽线;3、同时使用两个模拟量当然没有问题,0-20毫安接个500欧电阻就可以变成0-10伏;4、不管什么,频率源只有外部和面板给定吧,控制模式的区别是性能的区别;5、频率和速度是成正比的,显示频率可以显示速度也行,这些都是可以设置的
第2个回答  2011-06-27
1.直接用断路器进线可以,断路器性能比熔断器好(熔断器容易缺相运行),而且断路器可以设定定值,我们单位都是断路器
2.电位器电缆不用屏蔽型容易产生干扰,特别是距离较长,现场电磁干扰较大的。
3.能同时使用AO1 AO2两个模拟输出,现在一般接口都是0--20mA,也可以改成能否该成0--10V
第3个回答  2015-11-05
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
第4个回答  2011-07-05
1:直接用断路器进线不可以,进线熔断器必须有。
2:电位器电缆最好用屏蔽型的,距离短500毫米以内可以不用屏蔽线。
3:可以同时使用AO1 AO2两个模拟输出。