11问答网
所有问题
消防水泵起泵无压力怎么回事
消防水泵起泵无压力怎么回事
举报该问题
推荐答案 2017-02-11
大概有以下可能: 1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。 2、电气故障,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机 没有压力可能为以下情况: 1、管路泻压,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而是系统压力减小;此时你可以关闭出口阀门,检查压力情况。2、判断压力表是否正常, 3、叶轮腐蚀或者叶轮口环磨损;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PP4qq44vvSM2FMv8MS7.html
其他回答
第1个回答 2016-11-23
这个可能是水泵进出口的阀门未开启或者是消防水池无水、消防水池的水不能满足自灌到水泵进水口等原因。
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
消防水泵无压力怎么解决
消防泵出现压力不足该怎么办
消防泵起动后,压力表没显示,加不起压,如何解决,谢谢
稳压泵启泵压力要大于消防主泵0.07-0.1mpa吗
消防泵压力打不上去是什么原因造成的
为什么消防泵没有压力
消防水泵管网里有水 但是没有压力怎么办。
消防泵打压不起是为什么