潜水泵原理图。求详细解释一遍原理。。从Q1,Q2那是常开那就开始蒙了。。

如题所述

控制回路;当水位到达探针21时,液位开关CK2的3脚输出控制电压,中间继电器KA2吸合,假设选择开关置于自动Ⅰ,则启动回路形成。电源→开关2→KA2触点→103→111→KM1→KA3常闭触点→水泵保护H→N,KM1主接触器得电吸合,水泵Ⅰ启动运行。运行指示灯显示。这时水位下降,当水位低于探针23时,液位开关CK2的3脚停止输出控制电压,中间继电器KA2失电断开,水泵停运。如果这时水位不降并且继续上升(不排除大水量),当水位到达探针17时,CK1的3脚输出控制电压,中间继电器KA1吸合,第二台水泵启动回路形成,电源→开关3→201→KA2触点→203→205→KA1触点→KM2→KA4常闭触点→水泵保护H→N, KM2主接触器得电吸合,水泵Ⅱ启动运行。运行指示灯显示。与此同时高位警示灯显示,报警铃响起。
保护电路:
1. 过载、过热保护:当热继电器KH1动作或者KH2动作,97-98接通,KA3或者KA4得电吸合,主回路失电,水泵停运。故障灯HL3或者HL4显示, 报警铃响起。
2. 水泵自身过热或者漏水保护K3、K4得电吸合,主回路失电,水泵停运。故障灯HL3或者HL4显示,报警铃响起。
3. 时间继电器KT1和KT2的作用,假设1#泵在运行的过程中发生了故障停运,但由于运行设置开关在Ⅰ回路,此时电源→开关3→201→KA2→203→205→KM1常闭→KT2→N。KT2得电延时一段时间以后动作,KT2(1-3)闭合。这时形成了启动回路,电源→开关3→201→KA2→203→205→KT2(1-3)→211→KM2→KA4常闭→水泵保护→N,2#泵运行。
潜水泵常见故障:
1. 抽排水量少:查水泵叶轮及进水口有无赃物堵塞,查止回阀开启、关闭是否灵活,查阀门管路是否正常。
2. 水泵不能启动:用摇表查水泵对地电阻,并按照上述电气原理查电路存在的故障。
3. 水泵不断频繁启停:查集水井中各探针的位置是否正确。
探针位置检测法:
找一只水桶,将探针15放入水中,随后将探针23放入水中,接着将探针21放入水中,此时一台泵运行,提起探针21出水面,泵仍然运行,提起探针23出水面,泵停止运行。如果我们把探针15、23、21、
19、放入水中,仍然一台泵运行,当是我们把探针17再放入水中,此时二台泵同时运行,且报警器响起,警示灯显示。提起探针17出水面,仍然二台泵运行,提起探针19出水面,一台泵停运且所有报警停止。上述办法可以确认探针位置的准确性,检修水泵频繁启停这一步骤至关重要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考