请问煤矿井下低压开关整定的短路电流怎么计算,请各位说的具体点。

如题所述

第1个回答  推荐于2018-03-08
整定公式 Iz≥IQe+KxΣIe (式五)
IQe——开关所带负荷容量最大的电动机的起动电流
电动机的起动电流是其本身额定电流的4~7倍,一般取6倍
660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)
1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)
Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动机的额定功率
Kx ——需用系数,范围是0~1,不同负荷取不同值,可查表得,一般情况取最大值1。
ΣIe ——其余电动机的额定电流之和,A。计算方法按式一和式二计算。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-25
可以查表法得到。。