ABB变频器的ACS550在启动时抱故障代码1,检查电机和线路都没问题,我该怎么做?

如题所述

第1个回答  2012-07-27
故障为1,应该是overcurrent,主要表现在三种:一、电机过载。二加速时间过短,相关参数为2202和2205。三、电机故障,当然这个就多了,接线问题及电缆故障。 不知对否,共同学习!
第2个回答  2011-03-23
检查脉冲编码器、脉冲编码器接线(包括相序)和xTAC模块。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-25
电机有问题没有呀
第4个回答  2011-03-24
有可能检测电流的出问题了,你试着查查那块