三相异步电动机控制柜内接触器按启动按钮接触器没反应,一开始时也是这样,后来我按了热继电器的复位键,
三相异步电动机控制柜内接触器按启动按钮接触器没反应,一开始时也是这样,后来我按了热继电器的复位键,好了,而第二次接触器又不动作,按热继电器的复位键还是启动不了,接触器正常,都有电,就是不动作是怎么回事
举报该问题
推荐答案 2015-12-15
假如保险接触良好,你把仃止按钮轻轻晃动几下,可能仃止常闭接触不好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S248FPvPq7274v87S2.html
相似回答
两台水泵的
控制柜,
手动
按启动按钮接触器
不吸合,有时吸合了不到一分钟...
答:
接触器
不吸是线圈没得电!线圈没得单号是
按钮没
过电!控制线路虚
大家正在搜
三相异步电动机的继电器接触器控制
三相异步电动机接触器正反转控制
三相异步电动机接触器点动控制线路
三相异步电动机三个接触器怎么接线
三相异步电动机接触器自锁控制原理
三相异步电动机接触器的选择
接触器控制三相电机
10kw三相电机用多大的接触器
风机控制柜没有接触器
相关问题
电机控制柜外部按钮开关没反应,但是直接按里面的接触器电机能正...
对于三相异步电动机单向运转控制电路,若出现按启动按钮接触器就...
分析三相异步电动机接触器联锁的正反转控制电路中按下正反转启动...
在三相异步电机二次控制中,按下启动按钮后,接触器发出蜂鸣声但...
用接触器连接并启动一部三相电机,按下接触器按钮时工作,但手一...
一台三相异步电动机,按下启动按钮后,电机发出“嗡嗡”声但不能...
三相异步电动机接触器吸不住,启动不了是什么故障