ABB变频器AC550做起重机的,平移机构。变频器起动后能正常运行,但停下来后报F0002故障代码。看到0107菜单

电压由640V上升到840V后就报F0002故障。这里十来台都会这样。但是另外一台550大一点功率不会报故障。

直流过压故障
1、按照你这个说法从640V上升到840V就报002故障,我觉得你的问题出现在制动单元部分,还是看看制动电阻功率及阻值是否选小了。
2、好好检查一下制动电阻及斩波器是否损坏,估计可能已经有坏掉的了。
3、减速时间是否过短,适当延长减速时间。
4、最后一项2005参数是否设置正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-21
减速时间过短 或者是制动斩波器 太小 加长减速时间 (如果允许)换大一点的斩波器