380V进线断路器长延时电流保护公式为1.2Ie,其中1.2是怎么来的,我想要具体的计算,都说是系数
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-22
长延时保护的用电设备的过负荷,这1。2的系数不是计算出来的,是经验数据,表示该进线开关可以过负荷20%运行一定的时间,该时间通过断路器的保护曲线查得。过负荷系数一般设定在1.2-1.5倍之间。380V进线断路器长延时电流保护曲线是反时限曲线,设定的倍娄超高,延时时限越短。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S2Sq7q4qF.html
其他回答
第1个回答 2012-07-22
没有具体的,1.2的意思是:可靠又要防误动。
相似回答
什么叫做
电流
速断?其动作值
怎么计算
答:
3. 过
电流保护的
保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。计算方法如下:1. 过电流元件按照额定电流进行整定
,公式为
:Idz = Kk/Kf * Ie。
其中,
Kk的取值范围为1.1~
1.2,
Kf的取值范围为0.85
,Ie是
变压器低压侧在中间分接头时的额定电流。2. 按照躲开线路末端的最大短路电流进行整定...