消防水泵房有防火要求吗?

如题所述

有防火要求的,消防水泵房应该要符合以下规定:

1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。

2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。

3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

扩展资料:

消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:

1、消防水泵应采用低噪声水泵;

2、消防水泵机组应设隔振装置;

3、消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;

4、消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;

5、在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。