11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
消防水泵
的
要求有哪些
?
答:
消防水泵应设有备用泵,且流量和扬程不应小于消防泵房内最大的一台工作泵的流量和扬程
;应设有两条吸水管,当其中一条检修或损坏时,气与的吸水管应仍能通过100%的用水总量;保证水箱的水用完之前(5-10min),在5min内启动供水。
消防工程师对
消防水泵
都
有哪些要求
?
答:
1. 消防水泵在零流量时,压力不应超过设计工作压力的140%,并且应该尽量保持在设计工作压力的120%以上
。2.
消防水泵应具备手动启动和停止的功能
,同时也能实现自动启动。确保从接收到启动信号到水泵正常运行的自动启动时间不超过2分钟。3. 对于双电源自动切换系统,其切换时间应控制在2秒以内。而一路电源...
消防水泵
验收应符合
哪些要求
,验收
答:
1. 消防水泵在运行时应保持平稳,不得有异常的噪声和振动
。2. 工作泵、备用泵、吸水管、出水管以及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等,其
规格、型号和数量必须符合设计要求
。吸水管、出水管上的控制阀应保持常开并加锁,应有明显的标识。3. 消防水泵应采用自灌式引水方式,确保所有有效...
消防水泵
选择
要求有哪些
?
答:
❌
不应小于24h柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h
。🔋保证消防水泵随时自动启泵柴油机消防水泵蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵要求。🛢️1.5L/Kw配置柴油机消防水泵供油箱应根据火灾延续时间确定,且邮箱最小有效容积应按1.5L/Kw配置,柴油机消防水...
消防水泵
验收
有何要求
?
答:
1. 工作泵、备用泵、吸水管、出水管以及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、
信号阀等设备的型号和数量必须符合设计规范
。控制阀应保持常开并做好明显标识。检查方式:全面检查。检查手段:对比设计图纸,进行目测检查。2. 消防水泵的
引水方式应为自灌式或其他可靠方法
。
检查数量:全部检查
。检查方法:...
消防
专用
水泵
的设计和使用
要求有哪些
答:
消防
专用
水泵
的使用
要求
如下:1、底漆要在设备生锈之前涂刷,底漆要在干后再涂表层油漆。2、所有的碳钢、锻件和低合金钢外的表面,要用适当的方式进行基本处理,并加以油漆。3、在装运消防专用水泵前,要清除零部件内部的所有的杂物,以及内外表面的一切不应有的痕迹。4、在装运前设备一定是完全干燥的...
消防水泵
的启停装置
有哪些要求
呢?
答:
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:平时自动控制柜,机械应急5分钟 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(...
消防水泵
安装
要求
距离多少米?
答:
1. 地面安装高度应为0.7米,地下安装高度应为0.4米。2. 根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,墙壁
消防水泵
接合器的安装高度宜为0.7米,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0米,且不应安装在玻璃幕墙下方。3. 消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能
要求
和...
消防水泵
验收
有何要求
答:
1.
消防水泵
调试应符合以下
要求
:- 当以自动或手动直接启动消防水泵时,水泵应在55秒内正常运行,且无异常噪声和振动。- 通过备用电源或备用泵切换启动消防水泵时,水泵应分别在1分钟或2分钟内正常运行。2. 消防水泵安装后应进行现场性能测试,确保其性能与生产厂商提供的数据相符,并满足消防给水设计所...
消防工程师对
消防水泵
都
有哪些要求
?
答:
消防水泵
相关
要求
零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
背负式森林消防水泵消防泵
消防水泵安装要求
消防水泵基础安装要求
消防专用水泵对电源的要求
消防水泵电源要求
消防泵房要求
消防水泵包括哪些泵
消防水泵
消防水泵选型