11问答网
所有问题
当前搜索:
人防应急线管密闭做法有哪些
人防
工程消防线管顶板预埋jdg
线管密闭
助该怎么做?
答:
(6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔
。管λ箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒与墙平齐
人防
消防预埋
密闭线管
和线盒的步骤
答:
1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管
,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎...
人防
明装
线管
穿墙多
做法
答:
密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上
;密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。
人防密闭线管过梁需要做密闭缝
吗
答:
需要。
人防密闭线管过梁需要做密闭缝。大的管都需要做密闭肋
。最小的管可能是电线管了,根据要求,电气线路明、暗管敷设防护密闭做法,穿越防护密闭墙时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒剂难以渗入工程内部。在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊。
线管
穿越什么部位要做
密闭
处理?
答:
线管
过
人防
墙要做
密闭
处理,人防和非人防之间要加密闭盒。两边都要加。
人防
区怎么穿线
答:
需在墙上做
密闭
套管。在
人防
区和非人防区的交界墙处(人防墙),穿
线管
不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体
做法
可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
人防
给排水穿顶板
密闭
处理
答:
2.
密闭
通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。3.
人防
地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平nrvz4.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同...
人防线管
怎么预埋
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管
做法
: 两端出墙 100, 中间双面满焊
密闭
肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板...
人防
层筏板与墙体电器人防层筏板与墙体电器
线管
的
密闭
处理?
答:
筏板厚度2800mm者,必然有多层水平钢筋网格,墙的竖向插筋,应插到就近的一层中间层网格弯折15d。直锚不便于固定,不利于施工。
人防
预埋SC
线管
,有规范要求必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防
区到非人防区必须预埋
密闭
套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的...