11问答网
所有问题
当前搜索:
什么建筑设置高位水箱
下列
哪些建筑
必须
设置高位
消防
水箱
:()。
答:
【答案】:A、B、C 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:1
高层民用建筑
、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。
高位
消防
水箱
的
设置
场所及设置目的是
什么
?
答:
1.设置场所:采用临时高压消防给水系统的建筑物应设置高位消防水箱:1)高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑
,必须设置高位消防水箱;2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵...
什么
情况下需要
设置高位
消防
水箱
答:
室内采用临时高压消防给水系统,即灭火时需要启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。1、在以下3种建筑情况当中必须设置高位消防水箱:第一种情况:
高层民用建筑
第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾发...
以下( )
建筑
内
设置高位
消防
水箱
最低水位应维持最不利点处静水压力不低于...
答:
【答案】:A、C A为一类高层公共
建筑
,P≥0.10MPa;B为一类高层住宅,P≥0.07MPa;C为体积大于20000m3工业建筑,P≥0.10MPa;D为建筑高度大于100m一类高层公共建筑,P≥0.15MPa;E为体积小于20000m3工业建筑,P≥0.07MPa。故AC正确,BDE错误。5.2.2
高位
消防
水箱设置
位置应高于其所服务水...
什么
情况下需要
设置高位
消防
水箱
?
答:
高位消防水箱的设置要求 1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²
;且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,...
GB50974关于
高位水箱
的
设置
有
什么
要求。
答:
5.2.1高位消防水箱的有效容积 一类高层公共
建筑
:高度小于等于100米时,
高位水箱
不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
什么
时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
7.4.7.2
高位
消防
水箱
的
设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力。当
建筑
高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。7.4.7.3 并联给水方式的...
几层楼不用
高位水箱
间
答:
建筑物
的层数不超过4层,并且每层楼高度不超过3米。这是因为冷水箱和热水箱可以直接设置在底层或者顶层,通过自然流动的原理向各个楼层供水,但是如果建筑物超过4层,楼层高度较高,或者网络水压不够等特殊情况,则需要
设置高位水箱
间,以保证上层楼的供水量和水压稳定。高位水箱是指位于建筑物的较高位置...
高位水箱设置
要求
答:
高位
消防
水箱
的
设置
位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层公共
建筑
,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
什么
情况下需要
设置高位
消防
水箱
答:
建筑设计防火规范GB 50016--2006 8.4.4
设置
常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的
建筑物
,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防
水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。转自》金宝莱水箱 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么情况下要设置高位水箱
什么情况下需要设置高位消防水箱
必须设置高位消防水箱的场所
高位消防水箱必须设置吗
需要设置消防水箱的厂房是
高位水箱为什么设置溢流管
为什么要设置高位消防水箱
高位消防水箱的设置高度
高位水箱设置要求