?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。工作原理 当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于
设定
(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...
稳压泵压力设置
范围
答:
0.07MPa到0.10MPa。根据查询中国工业网显示,
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值
,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
25米层高,设在屋面
喷淋稳压泵
启,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa
,
25米层高,设在屋
喷淋稳压泵
启,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa
,
自动
喷淋
系统水
压力
多少合适?
答:
消火栓泵、
喷淋泵
的出口
压力
表平时为系统最不利点静水压力和最不利点到泵之间几何高差之和。最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业...
消防
喷淋
系统
稳压泵压力
怎样
设定
?
答:
回答:
稳压
系统在屋面还是地下,保证最不利点在0.15Mpa以上
30米高度,屋面有消防
稳压泵
和
喷淋泵
电接
压力
表调到几公斤
答:
电接点
压力
表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。 消防主泵是由消火栓按钮联动起停的,
喷淋泵
是由水流和压力开关联动起停的。
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则
稳压泵
停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启
泵压力设置
点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
消防
喷淋
系统中
稳压泵
和增压泵的启动
压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括
稳压泵
)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
请问,控制楼顶消防
稳压泵
的电接点
压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点
压力
表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。消防主泵是由消火栓按钮联动起停的,
喷淋泵