11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启泵压力
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应...
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵正常压力不低于五公斤
,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别,喷淋泵的配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵管道压力已超,则末端压力正常为一公斤。另外在正常情况下,喷淋泵流量...
25米层高,设在屋面
喷淋
稳压
泵启
,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋
喷淋
稳压
泵启
,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
55kw
喷淋泵
起动后
压力
到0.5mp就不升压了什么原因?
答:
主要看系统的设计工作
压力
是多少。如果系统的设计压力比0.5MP大得多,且
启动
后压力升不上去的话,可能的原因有:
水泵
本身的原因(叶轮松了/转速不够/)、吸水高度过大、来水不足、用流量过大或者压力表读数有问题。
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和
喷淋泵压力
开关是怎么接线的?
答:
压力
开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜
启泵
端 电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵
:喷淋泵(英文名Sparypump)主要...
消防
喷淋
工作
压力
多少
答:
消防
喷淋
系统管网中的正常
压力
应保持在4-8MPa压力左右,管网中最不利点压力应保持在0.05-0.1Mpa压力左右,消防喷淋头工作温度一般在68度,最高可达358度。消防喷淋头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量...
喷淋泵
最大工作
压力
怎么算?
答:
喷淋泵
最大工作
压力
通常为其所连接管道和喷淋头的额定工作压力之和。喷淋泵是消防系统中的重要设备,其主要用于向消火栓、消火箱等提供一定压力的水源,以保证消防系统正常工作。喷淋泵的最大工作压力是判断其性能与选型的关键...
喷淋泵启泵
半天
压力
上不去
答:
原因主要是:1、
水泵
反转;2、水泵内的空气没有排空;3、吸水管堵塞。排查一下。
消防
喷淋泵
起动但
压力
不上升什么厡因
答:
这个可能是消防
水泵的
进水管的吸水阀门未打开,或者消防水池无水,还可能是消防水泵接反了的反转后不吸水的,还有可能是系统
压力
已经达到水泵的有效压力的或者是达到最大扬程压力,这时候水泵加压压力是不会持续升压的。再看看...