11问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
埋地电缆
过路段保护管的埋深是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7...
电缆
埋设时的深度应为多少?
答:
电力工程
电缆
设计规范;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
家装
电线
用yjy直埋可以吗?
答:
yjy
电缆
是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,敷设于室内、隧道及管道中,也可埋在松散的土壤中,但不能承受拉力和压力。yjy电缆的导体额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘的bv线高,所以电缆的载流量也更高。yjy电缆的外护套材料是聚乙烯或聚烯烃,具有良好的耐化学腐蚀性能和耐老化性能,适合直接
埋地
使...
电缆
直埋与电缆沟有什么区别?
答:
有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是
电缆
,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施如地面,墙面,地下,水下,隧道,墙洞等等。从词面理解敷设更广义一些,而埋设更专指一些,作为被某些覆盖物遮蔽,比如埋地,埋墙的具体做法。
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
施工现场
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于多少米
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求
答:
直接埋在地下的
电缆
,一般适用铠装电缆2.挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应...
1万伏
电缆
埋在地下(电缆与我家地面平行)距我家只有2米,请问有多大辐射...
答:
埋地
的高压
电缆
是没有辐射的,电缆产生的电磁辐射本身就很小,高压电缆绝缘层外面还有一层屏蔽层,还有金属铠装层,放在地面上也没有什么辐射,放在地下更不会有辐射,放心好了
高压
电缆埋地
与给水安全距离是多少要求
答:
高压
电缆埋地
与给水安全距离是0.5-1m。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆...
电缆
敷设规定:保障电力传输的稳定和安全
答:
在2021版教材第176页和2020版教材第175页中,有提到关于直接
埋地
敷设的
电缆
的相关规定。本文将深入探讨这些规定,帮助读者更好地了解电缆敷设的要求和标准。电缆敷设规定根据2021版教材第176页和2020版教材第175页的规定,当电缆需要穿越墙、过道或临近建设设施时,必须使用钢管进行保护,以确保电缆的安全。️钢管...