11问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜断路器不能合闸的原因
...型
开关柜
,
断路器
在运行停运后合
不
上
闸是什么原因
答:
五种原因:1,处于未储能状态,2,已经处于合闸位置状态;3,手车式断路器未完全进入工作位置或实验位置
;4,选用了合闸闭锁装置,而
辅助电源未开通或低于技术条件要求
;5,
二次线路不准确
。请核对以上几种原因再试试。
断路器
拒绝
合闸
和拒绝跳闸
的原因
有哪些?
答:
1)合闸电源消失
,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良;2)
就地控制箱内合闸电源小开关未合上
;3)
断路器合闸闭锁动作,信号未复位
;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;
6)同步回路断线
;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;
8)操作继电器故障
;9)控制把手失灵...
断路器合闸的
时候冒火花 而且一次合
不
上
是什么原因
?
答:
看你的情况,
多数是线路问题
,我曾遇到过,你可以测一下工作电流,如果大于线路实际电流值过大,说明线路里某处漏电,因为你是断路器不是漏电保护器所以在有少量漏电电流的情况下可以工作一点时间才会跳。你可以分段查找处问题线路,在想办法断开问题电路或者更换线路,来解决 ...
断路器
拒绝
合闸
和拒绝跳闸
的原因
有哪些?
答:
1)合闸电源消失
上闸,就把压变柜退 ...
答:
不能合闸原因有:1,
线路故障
,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;3,断路器和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关柜的控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防...
在工厂供电第六版教材中
断路器不能合闸的原因
有哪些在书本哪里?_百度...
答:
在《工厂供电第六版》教材中,关于
断路器不能合闸的原因
,主要在第三章的3.4.2小节中有具体的介绍,其中包括以下几个方面:1. 分合闸机构故障 2. 断路器的分闸位和合闸位不匹配 3. 电机或电磁铁故障 4. 过载或短路引起的电流过大 5. 断路器的手动/电动操作装置故障 当然,具体的内容还需要...
长安集团有限公司制造kyn28-12
开关不能合闸
怎样处理
答:
kyn28-12开关不能合闸 有这几个
原因
1、断路器手到未到确定位置。2、二次控制回路接线松动。3、合闸电压过低。 4、闭锁线圈或闸线圈断线、烧坏。处理KYN28-12手车式
开关柜断路器不能合闸的
故障呢?1、确认断路器手车是否完全处于试验位置或工作位置;此为正常联锁,不是故障。2、用螺丝刀将有关松动...
高压配电
柜
上的
断路器
合
不
上去,
是什么原因
?
答:
检查
断路器
二次插件是否插入良好,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式
开关柜
较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(...
配电
柜
—
断路器不能合闸的原因
有哪些???
答:
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式
开关
与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。断路器按其使用范围分为高压断路器,...
低压
开关柜
中万能式
断路器
只能手动合闸,
不能
电动
合闸是什么原因
答:
万能式断路器又叫 框架断路器 发生这种情况 应该是断路器本身故障,现在断路器保修一般1年半,你可以打电话到
断路器的
厂家让厂家的人来帮你解决问题的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
储能开关储能后合闸不了
10kv智能断路器控制器说明书
开关拒绝合闸的原因分析
10kv真空断路器合不上有哪些原因
断路器空载合不上闸的原因
开关柜真空断路器构造
断路器无法合闸原因及处理
断路器无法合闸的原因有哪些
10kv断路器合不上闸