11问答网
所有问题
当前搜索:
断路器不能合闸原因
万能式
断路器
故障怎么解决
答:
一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 首先确定万能式断路器是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。
断路器不能合闸
的
原因
较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步骤确定故障原因,首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,...
变压器出线10千伏
断路器
在送电合闸时,
不能合闸
,考虑有哪些问题?_百度...
答:
1、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况。2、检查计量用的电流互感器、电度表部分。3.退出电容补偿柜。4.试送电。如果仍然掉闸,就是
断路器
本身的问题了。不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不同。常见的故障是 1、高压缺相,导致低压失电保护。2、电动合闸电机故障,
合闸不
到位,辅助...
BGP9L-6高压配电箱合
不
上闸但电压表有指示可能故障
原因
是?
答:
配电箱常见问题及其解决办法 一、
断路器不能合闸原因
分析:1、欠压线圈不工作(电压正常)解决办法:更换欠压线圈 2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈 3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮 4、控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯 5、断路器...
6KV真空
断路器
拒绝
合闸
的
原因
答:
1、开关没储能 2、开关机构故障 3、现在/远方 把手放置状态
不
一致 4、开关操作电源没给上 5、不满足“电气五防”,开关拒动 我能想到的就这些。
正泰DW15-1600
断路器
,点上位机上的合闸,只储能
不合闸
,需要手动按断路器...
答:
DW15-1600万能式
断路器
,可以储能但是
不合闸
,说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
什么是
断路器
的
合闸
?
答:
操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。
断路器不能合闸
的
原因
1、欠压线圈不工作,电压正常(解决办法——更换欠压线圈)。2、按...
1okv高压真空
断路器
手动能够储能但
不能合闸
请问什么
原因
?
答:
要看一下产品是否带闭锁,如果是带闭锁的话那么闭锁需要得电才能合闸,或者是合闸机械部分的问题。如果是户外的真空断路器比如说ZW32那可能是合闸的机械问题。这个需要把内部打开才知道,
不
同的机构修理都不一样的。VS1真空
断路器合闸
原理你可以参考。也欢迎追问 ...
正泰100A三相
断路器
断电后,合不上去是什么
原因
好的?
答:
分断后要再次
合闸
,一般是可以通过自动控制合上的,如果合
不
上,估计是内部自动控制部分失灵了,没能自动使其处于再扣位置。此时就必须先手动让其处于再扣状态。即在有电源,且电源正常的情况下,把分闸手柄或者板块下拉到最大极限,使其处于再扣状态。然后再将手柄或者板块向上推,就可手动合闸。可以...
请问这种万能
断路器
按
合闸
按钮电送
不
上去,有可能是那里出了问题,请指...
答:
1、馈出回路故障造成该断路器保护动作跳闸后,保护元件没有复位,
断路器无法合闸
;2、由于机械故障
原因
,合闸回路中的断路器辅助接点没有闭合,也可能造成造作合闸按钮无动作。3、合闸线圈损坏。
dw16-630万能
断路器不能合闸
答:
1.请先检查
断路器
的二次是否有问题,二次有问题的话可以重新接线;2.如果二次没问题的话,检查机构是否有问题,手动是否可以
合闸
;3.如果是机构的问题,有可能是合闸线圈烧了,或者是机构储能有问题,要
不
是合闸半轴那部分出毛病了!