为什么SF6
断路器
在低气压闭锁状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下
合闸
的选项,但是
分
闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
断路器
无法遥控
分合闸
应如何处理
答:
断路器
无法遥控
分合闸
应先处理保持线圈。根据查询断路器无法遥控分合公开解决方法得知,将保持线圈重新连接即可。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的
时间
内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。
断路器
是
合闸
后储能,还是
分
闸后储能,详细的动作过程是什么?
答:
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。低压
断路器
具有多种保护功能(过载、短路、欠...
为什么SF6
断路器
前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合闸状态...
答:
合闸
弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作机构)。同时,分闸弹簧与机构转轴通过拐臂相连,转轴转动时,拉长分闸弹簧(即分闸弹簧储能,用于分闸时释放能量,拉动
断路器分
闸。
高压真空
断路器分合闸
线圈烧坏原因有哪些
答:
高压真空
断路器
的
分合闸
线圈烧坏的原因 有一下几种:1,分合闸线圈质量有问题,电阻和线及绝缘达不到
标准
;2.操作机构出现问题,操作功过大,使的分合闸线圈无法顶开,线圈长
时间
工作;3.断路器本体出现卡壳现象,使的操作机构无法正常工作动作,线圈长时间工作;4.工作电源功率不够,如电压偏低等;5....
为什么现在的
断路器
都有两个跳闸线圈?
答:
断路器
的合闸线圈里面有整流的元件,分闸线圈一个是手动的工作的,一个是保护电路的。这种机构断路器,
分合闸
线圈独立开来,中间一块永久磁铁,可以提供保持力。合闸线圈主要是提供合闸瞬间的能量,当合闸到位时,永久磁铁的作用开始发挥,保持机构中的铁芯在合闸位置。合闸到位时合闸线圈中有电还是无电都不...
高压电气试验的意义
答:
高压电气试验的意义 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。对于新安装和大修的电气设备进行的试验,称为交接验收试验,其...
合闸
线圈和
分
闸线圈为什么长期通电会烧毁
视频时间 14:55
永磁操作机构高压
断路器分
闸时候需要储能吗?
答:
这要看配置了,一般不用储能的,永磁机构通电即动作,动作电流较大但持续
时间
很短,多少会对直流机构有个冲击。有的配置了储能电容操作后视电容的容量是否满足再次操作的能力,不够就再次储能,直到电压达到
断路器
可动作的电压。永磁机构的动作不是靠弹簧的力量来
分合闸
的,弹簧只起到保持的作用,而且也...