答:
提示:1.寒冷地区的取水栓口应采用地下式,室外连通管道应埋地。2.连通管管径经水力计算确定
。室外消防水池取水口做法示例(二)室外消防水池取水口做法示例(三)室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,...
消防
车
取水口
的
做法
答:
消防车取水口的做法是在建筑物或消防设施旁边,可以挖掘一个水井或水塘作为取水口
。取水口需要具备足够的水量,并通过管道与消防车连接。在某些区域,会建造专门的消防水池,用于提供消防用水。这些水池通常有较大的容量,可以提供消防车较长时间的供水。取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取...
室外消火栓的
取水口
应该如何设置?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
取水口
设计规范
答:
1、凡是储存室外消防用水的
消防水池
,不管是否设置了室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置
取水口
(井)。2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。3、每个取水口(井)的供水量按一个室外消火栓计算,即10~15L/S。4、每个取水口(井)的保护...
取水点作用
消防
车
取水口
距离要求
答:
消防车取水口与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m
,设置取水口方便消防车取水,可以确保消防车在火灾扑救时有足够的水源。消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、...
消防水池
防水
做法
?
答:
(4)容量大于1000m3的
消防水池
,应分设成两个能独立使用的消防水池;(5)供消防车取水的消防水池应设置
取水口
或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于...
消防水池取水口
有什么要求
答:
消防水池
应设置
取水口
,且吸水高度不应大于 6.0m 取水口与建筑物水泵房除外的距离不宜小于 15m 取水口井与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m。
消防水池
国家标准设计规范
答:
消防车取水设施需考虑
取水口
或井的位置,与建筑物和易燃储罐保持一定距离。
消防水池
的保护半径限制在150米以内,同时,消防用水与生活用水合用的池子需要采取措施保证消防用水独立使用。在寒冷地区,水池需采取防冻保护措施。高位消防水箱的储水量标准,一类公共建筑通常要求不小于18立方米,这是针对自动喷水...
消防水池取水
囗到消防水池是否用铸铁排水管连通
答:
消防水池
到
取水口
一般设计是采用DN400球墨铸铁管联通。
室外
消防取水口
规范要求
答:
1
消防水池
应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。