消防水泵有什么要求
消防
泵房设计
要求
答:
三、附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、
消防水泵
房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均...
消防水泵
布置
要求
答:
1.平面布置 1.独立建造的
消防水泵
房耐火等级不应低于二级。 2.附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层...2.机组布置 1.相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0...3.采暖、通风和排水 消防水泵房的设计...
安装
消防水泵
接合器
有哪些
规范
答:
1、
消防水泵
接合器的设置位置应符合设计
要求
。2、消防水泵接合器应设永久性固定标志,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识。3、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的...
消防水泵
房有防火
要求
吗?
答:
有防火
要求
的,
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
水泵
接合器的使用
要求有哪些
答:
水泵接合器的使用
要求
有:水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成,其组件排列次序应合理,从给水方向,依次是止回阀、安全阀、阀门。临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,
消防水泵
接合器应在每座建筑附近就近设置;在满足条件的情况下,两座相邻的建筑可以共用水泵接合器。
水泵
接合器距路边不应小于多少米?
答:
设计无
要求
时,其安装高度距地面宜为0、7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2、0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。6、地下
消防水泵
接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0、4m,且不应小于井盖的半径。7、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。8...
消防水泵
应设在
什么
层?
答:
建筑设计防火规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防水泵
接合器的设置
要求
是
什么
?
答:
分享到更多
消防水泵
结合器的设计
要求
。建筑高度不超过24m的底层建筑物,当建筑体积超过10000m06或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。消防水泵接合器的设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防...
2015新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
1、
消防水泵
控制柜应位于消防水泵房或专用的消防水泵控制室内,并应满足以下条件:在平时,消防水泵应处于自动启动状态;对于自动水灭火系统,若自动启动存在困难,且经过论证,消防水泵可以设置为手动启动,并确保24小时有人值班监控。2、消防水泵不应具备自动停泵的控制功能,其停泵应由具有管理权限的工作...
消防
水压力
要求有哪些
规定?
答:
2. 消防水源的供水压力:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的
要求
,消防水源的供水压力应不小于0.2MPa。同时,根据《建筑消防设施设计规范》(GB 50084-2001)的要求,消防水源的供水压力应满足
消防水泵
的性能要求,具体数值需要根据不同的消防设施进行设计。需要注意的是,以上仅是国家标准中有关...