11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵有什么要求
2015新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
1、11.0.1
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
消防
电梯排
水泵
保养
要求
答:
定期检查、换油保养。1、定期检查:定期检查
消防
电梯排
水泵
可以帮助及早发现并解决故障或问题,确保设备能够正常运转。2、换油保养:对于排水泵内部,需要按照规定定期更换润滑油,以保证其正常工作。
怎样选择合适的
消防水泵
?
答:
3.
水泵
型号的搭配为了满足用户的
要求
,在水栗的选型上,有时可以存在多种组 合方式。当流量变化不大,泵房运转不需要经常调度时(这种情况 在独立的
消防
水栗房较多见),可选用同一型号的水泵。当流量变 化大时(合流制荥房经常遇到这种情况),可选用不同型号的水栗 搭配使用,以满足外界变化的需要...
消防水泵
房有防火
要求
吗?
答:
有防火
要求
的,
消防水泵
房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位...
消防水泵
选择多大功率合适
答:
确定所需的
水泵
大小需要考虑以下几个因素:1.喷淋头的大小和类型:确定所需的水泵大小需要考虑喷淋头的大小和类型,以确定所需的水流量和压力。2.所需的水流量和压力:确定所需的水流量和压力,以便确定所需的水泵大小以满足设计
要求
。3.配管和管道长度:配管管道长度会影响水泵的大小和功率,并且管道...
有规范规定
消防泵
前面必须加过滤器吗
答:
这个规范
要求
的是没有规定必须设置过滤器的。如下 5.1.12
消防水泵
吸水应符合下列规定:1 消防水泵应采取自灌式吸水;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;1 消防水泵应采取自灌式吸水;2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止...
关于
消防
泵房
答:
2)当
消防水泵
房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。(3)其他
要求
:1)消防水泵房应有与本单位消防队直接联络的通信设备。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的...
何谓
水泵
接合器?其设置
有什么要求
?
答:
一、水泵接合器:当室内
消防水泵
发生故障或室内消防水源供水不足时,供消防车从室外消火栓取水加压经水泵接合器送到室内消防给水官网:二、设置
要求
:1 消防水泵接合器设置的数量宜按每个10-15L/s计算。2 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。3 消防水泵...
2017新消防法对
消防水泵
的控制
要求
答:
一、
消防水泵
控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列
要求
:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
消防水泵
的选择和应用应符合
哪些
规定?
答:
尽管规范、规章明确
要求消防
设施、器材应当定期维护保养,但是目前
消防水泵
都不能做到定期试机运行,天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。10月25日广州日报就以《50万元消防设施为何滴水喷不出》为题披露了越秀区一德路综合市场内的消防设施由于没有维护保养,火灾时不能正常运行,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜