11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱水位高低标准是多少
消防水箱水位标准是多少
答:
该标准一类公建消防水箱大于“18m3”,二类公建和一类居住大于“12m3”,二类居住大于“6m3”
。根据消防水箱水位标准严格依照中国国家消防规范《消防给水及消火栓系统技术规范》消防法律法规制定。消防水箱的有效容积,一类公共建筑的高位消防水箱消防储水量
不应小于18立方米
;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于1...
消防
水池的有效
水位
到底
是多少
啊?
答:
观点二源于“水消规”4.3.9条条文说明:
消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位
,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防设计的安全是必要的,但在满足消防设计安全要求的前提下,更应注重设计的合理性。消...
消防
液位控制箱液位正常值
是多少
答:
100m以内
。消防水池的液位显示正常的很多都是不稳定的状态,一般波动都是在100mm以内的,属于正常现象,这个主要是水池的水位产生水波震动导致的。
消防水箱水位标准是多少
?
答:
消防水箱水位是没有标准的
,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,确...
高位
消防水箱
的设置位置应高于
多少
?
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)
。同建筑类型消防水压标准也不同,一类高层民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效...
消防
贮水高位
水箱
最低
水位
高程是什么意思?
答:
消防
高位水箱很少有和自来水供水共用的,高位
水箱是
稳压用的,也是为了保证在消防主泵启动前,保证10分钟的消防供水。最低水位高程,就是水箱中最少装水的高度,比如水箱尺寸为4*3*2,24立方,
水位高度
最低为1.7米,因为水箱出水口法兰离地面大约有0.2米的高度,要抛去,可用水位高度就为1.5米,可以...
消防
水压
标准多少
公斤
答:
3. 高层住宅和二类高层公共建筑的消防水压
标准
不应低于0.7公斤/平方厘米(0.07MPa),多层民用建筑也遵循此标准。4. 高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,确保最低有效
水位
满足最不利点处的静水压力。具体规定如下:- 一类高层民用公共建筑,最低有效水位不应低于1公斤/平方厘米(0.10...
箱泵一体化18立方
消防水箱
常
水位是多少
?报警水位是多少
答:
香泵一体化18立方
消防水箱
长
水位是多少
?报警水位是多少?乡村一体化的18立方消防水长的水位应该在16立方,报警水位也应该在16立方。
消防
水池各种
水位是
什么意思
答:
最高
水位为
室外
消防
用水量,正常水位为有效容量;溢流水位为设计水位+50mm。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分...
消防
水压
标准多少
公斤
答:
不同建筑类型消防水压标准也不同,
一类高层民用公共建筑不应低于1公斤
(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱水位正常值
消防水池最高和最低水位
消防水池正常水位确定
消防高位水池高差是多少水位报警
线控室水位计水位报警范围
消防水池液位正常维持在多少
消防水池高低液位是多少米
消防水箱的最高水位怎么确定
消防水箱最低报警水位多高