11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵自动启泵
火灾发生
自动启泵
时
消防水泵
应在多少秒内投入正常运行
答:
30秒内。根据查询中国消防网信息得知,自动喷水灭火系统中以自动或手动方式
启动
水泵时,
消防水泵
应在30秒内投入正常运行。消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准消防泵性能要求和试验方法GB6245的普通清水泵。
消火栓泵启动
方式有几种
答:
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的水的流量开关,报警阀组压力开关,均应直接
自动启动消防水泵
,这个“直接自动启动”也是连锁控制。2、联动起泵:该
启泵
方式作为一种安全备用启泵方式,通常情况下连锁起泵均能启泵,该启泵方式是通过现场报警信号传输到消防联动控制器,通过消防联...
消防水泵
应能手动启停和
自动启
停
答:
该说法是错误的。
消防水泵
处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是针对自动喷水灭火系统等自动灭火系统,这会造成火灾扑救的延误甚至失败,为此规范制定时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水京,控制柜在准工作状态时消防水泵应处于
自动启泵
状态目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率。
消防水泵的
七种
启动
方式
答:
消防水泵的
七种启动方式包括:直接连锁启动、消防控制室总线手动启动、现场总线手动启动、消防控制室多线手动启动、现场多线手动启动、
自动启动
、机械应急启动。首先,直接连锁启动是指消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消防水...
消防泵自动启泵
后可以,直接停泵吗?
答:
消防水泵
不能设置
自动停泵
功能,但可以在消防控制室的手动控制盘上进行手动控制停泵,也可以在现场控制柜上手动控制停止运行。
消防水泵
应有以下直接
自动启动
功能( )。
答:
【答案】:A、B、C 使
消防水泵
能直接
自动启动
功能水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀圧力开关。
消防
主
泵自动启泵
是什么原因
答:
因为是
消防泵自动启泵
,所以初步诊断是:1.人为按下消防按钮 2.消防泵按钮玻璃损坏 3.控制回路故障 故障实际查找过程及确认 1、到现场后,首先将消防泵控制开关设置为本地控制,同时将消防泵主回路电源断电,并检查消防泵有无损坏,检查消防泵电控箱元器件是否工作正常,有无异常情况。2、逐个检查消防泵...
消防
主
泵自动启泵
是什么原因?
答:
这个是流量开关动作
启泵
或者低压压力开关联动的直接启泵,这个
消防水泵
控制室和控制柜都没有动自己启动的只有压力开关,流量开关一类的直接启泵部件联动启动的。
消防泵
是怎么
自动启动
的?
答:
向左转|向右转 一般是由管道上的电接点压力表控制,在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合,接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合),
自动启泵
补压。当压力值达到电接点压力表的整定值上限,压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电,泵就停止工作。至于...
消防水泵的启
停装置有哪些要求呢?
答:
1.
消防水泵的启动
装置 启动随意手动停,正常运转2分钟 1)消防水泵应能手动启停和
自动启动
,且应确保从接到
启泵
信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力...
1