热继电器引起的大闸跳闸
热继电器
为什么会
跳闸
呢?
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器是用来保护用电器过载设计的要和用电器相匹配,如果热继电器选小了或者电器设备有阻力就过载经常跳开。热继电器跳闸以后,接触器,也就失电跳闸 1、热继电器整定值,...
热继电器
为什么会
跳闸
啊?
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开...
热继电器跳闸
原因
答:
热继电器跳闸是过载或者热继电器选型不合适引起的
。热继电器常见故障及处理 一. 用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。1. 产生原因:(1) 热继电器
整定电流与被保护设备额定电流值不符
。(2...
...
热继电器
动作,断路器
跳闸
,分别可能由哪些原因
造成
?发生这种情况你如 ...
答:
可能是以下原因:1、电机过负荷。2、热继电器设置不正确
。排查:先看电机工作电流,如大于额定电流就是过负荷,如小于额定电流,再看热继电器设置是否正确。
电动机
热继电器
为什么会常
跳闸
?
答:
电动机
热继电器跳闸
,就说明电机存在超负荷过载现象,
你好. 请问家里的即热式电热水器开一会就
跳闸
,而且跳的是电表上的总闸...
答:
即热式电热水器的功率超过了你家的装机容量,总闸里的
热继电器
保护性
跳闸
。
电动机的
热继跳
的原因
答:
电动机保护
继电器跳闸的
原因有三种:1、电机过载;2、
热继电器
过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
今天刚修来5点5千瓦的潜伏水泵用了5分钟不到
热继电器
发热然后就...
答:
热继电器发热跳闸是电机过载。或者说是电机电流过大,超过了
热继电器的跳闸
整定电流,因而热继电器对电动机进行了“过载保护”。
热继电器
老是
跳闸
怎么回事设定值也加大了还是老样子
答:
1、电源断电,缺电。建议检查电源。2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。更换电源线,检测电压。3、接触器损坏或
热继电器跳闸
。(故障红灯亮)。检查接触器是否损坏。4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松...
热泵的
热继电器
为什么老
跳闸
答:
热继电器跳闸
以后,接触器,也就失电跳闸 1 热继电器 整定值,设定太小 2 电机负载电流太大,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活 3 热继电器质量不过关或有触点接触不良等 4 接触器质量不过关或有触点接触不良等 ...